Hallo, 19K in der FBH sind heftig, Da hat man normalerweise 5K Entweder sind die 500mbar Förderhöhe noch zu wenig. Oder deine Thermostate geben den Durchfluss nicht frei, weil die Heizkurve viel zu hoch ist. Daher würde ich empfehlen als erstes mal Alle Thermostate auf MAX zu stellen. Die Spreizung zu beobachten und wenn es dann zu warm wird die Heizkurve einzustellen, dass es erst mal ohne den Einfluss der Thermostate nicht zu warm wird. Wenn die Heizkurve dann passt kann man die Thermostate wieder aktivieren, dann werden sie aber nur noch Fremdwärme abregeln. Wenn die Spreizung der FBH dann weniger ist, könnte man die interne Pumpe am Vitodens auch noch etwas höher stellen. VG