Hallo, ich übernehme das Thema mal von Phil, er hat heute leider seinen Abschied vom Forum angekündigt. Der Vitondens braucht viel Volumenstrom damit er nicht taktet. Die 288l /h aus der Berechnung sind aus meiner Sicht deutlich zu wenig. Dass laut Berechnung keines der Ventile ganz offen ist (Stellung 7) halte ich auch für Blödsinn. Hier wird künstlich eine Engstelle geschaffen, gegen die die Pumpe ankommen muss. in der Berechnung ist 002 Küche mit 4,5 am weitesten geöffnet. um auf 7 zu kommen ist das etwa Faktor 1,5 D.h an deiner Stelle würde ich alle Ventilvoreinstellungen um Faktor 1,5 weiter öffnen. Und dann Kodierung 86 so weit anpassen bis am Vitodens ca. 5 K Spreizung sind. Durch die geringere Spreizung haben die Heizkörper eine höhere Heizleistung und die Heizkurve kann reduziert werden. Deswegen solltest du dann für ein paar Tage alle Thermostatventile 2-3 Grad wärmer einstellen, um zu sehen wir weit die Kurve reduziert werden kann. Ja viele Experten empfehlen eine hohe Spreizung. Der Vitodens hat aber keinen extra Abgaswärmetauscher. Das ist alles auf wenige cm zusammen. Bei hoher Spreizung haben vielleicht 2 Windungen eine sehr gute Kondensation dafür 5 gar keine mehr. Durch die niedrigere Vorlauftemperatur ist potentiell der ganze Wärmetauscher im Kondensationsbereich. Das Gerät hat definitiv einen Volumenstrom Sensor https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7560885/spare_parts?searchString=volumenstrom&classFilter=&groupBy=&pageSize=10 Vielleicht kann man ihn nur über die Diagnose Schnittstelle auslesen. Das Kabel gibt es z.B. bei ebay "optolink kabel" 39,5 € neu und org. verpackt VG