Hallo KJW54, >>>Bin noch immer auf der Suche nach dem Grund, wieso die seit einem Monat laufende Anlage rund 60 mal pro Tag taktet, dabei aber nur für jeweils 5 Minuten läuft (trotz Pufferspeicher) Der beste und günstigste Puffer für eine Heizung ist Estrich der FBH. Dort schlummern mehrere Tonnen Puffer Wasser Äquivalent. Du hast leider 2 Heizkreise, dadurch geht je nach Differenz der beiden Heizkurven, nur ein kleiner Teilvolumenstrom durch die FBH. 1. Maßnahme, wenn möglich, die Heizkurve der Radiatoren der FBH möglichst annähern. Wenn der Radiatoren 24h ohne Absenkung läuft benötigt er eine niedrigere Kurve, als wenn man ein Nachtabsenkung fährt. Falls die Heizkörper sowieso nicht in Gebrauch sind, dann HK auf das Niveau der FBH absenken. Alternativ größere Heizkörper verbauen! 2. Abstimmung der Volumenströme der Systemtrennung, Beide Pumpen so abstimmen, dass bei der aktuellen Witterung ca 3-4K Spreizung entstehen. VG