Hallo Marc, in der Anleitung steht, es muss potentialfrei geschalten werden. Wenn du auf deiner Leitung eine induzierte Spannung hast, ist das nicht potentialfrei. Dann muss in den Klemmkasten der Vitocal ein Schütz, das schreibt Florian auch jedes mal so. Viessmann könnte an statt dem Optokoppler gleich ein Schütz einbauen, Das ist teurer, verbraucht mehr Strom und hat weniger Schaltzyklen. Das Schütz dürfte um die 1W im angezogenen Zustand benötigen. Das würde die PV Leistung aller Vitcal Besitzer schmälern, auch von denen, bei denen der WR direkt neben dann hängt. VG Michael