Ja das mit der 2. Pumpe in Reihe wäre auch noch ein Option. Du hast einen alten Vitodens, mit hoher min. Modulation und sehr hoher Startleistung. Das Gerät benötigt in der Startphase genügend Volumenstrom, um nicht gleich in der 1. Minute die Abschalthysterese zu erreichen. Erst dann beginnt es zu modulieren, bis auf 3,8 kW (neue Geräte könne bis auf 1,9 kW runter). Sonst läuft es 30 Sekunden mit max Leistung, geht aus und das ganze wiederholt sich alle 5 Minuten. Und bläst dabei unnötige heisse Abgase zum Schornstein raus. Deswegen ist es bei diesem Gerät mit sehr geringem Wasserinhalt nicht vorgesehen, dass die Pumpe zurück regelt. Wenn eine Pumpe/Ventilator plötzlich gegen ein Absperrung arbeiten muss , geht automatisch die Leistungsaufnahme zurück. >>Wenn mir im Wohnzimmer bspw zu kalt wird dann stimmt der Durchfluss am flowmeter noch nicht. Oder die Heizkurve oder der Faktor für die gedämpfte Außentemperatur. VG