Wenn um 4 Uhr die WW Temp sehr stark abgesunken ist, (unter den Wert für die Hysterese der Zusatzheizung , das sind glaube ich 7 K), schaltet automatisch der Heizstab zu. Wenn du die WP das WW sofort nachheizen lässt, macht sie es ohne Heizstab. Alternativ kannst du die Hysterese der Zusatzheizung der Zusatzheizung höher stellen, Dann geht die Zusatzheizung aber bei einem Wannenbad auch erst später mit dazu. Zirkulationspumpe meinte ich nicht nur 1Stunden sondern gezielt dann wenn man idR WW benötigt z.B. 5:30-9 Uhr 12-14 Uhr 17-22 Uhr und das jeweils 5/25 Zur Not kann man die Hände um 11 Uhr auch mit kalten Wasser waschen 🙂
... Mehr anzeigen