diese 10 kWh würden dann von der WP erbracht. Wenn die das WW im Schnitt mit COP 3 erwärmt, braucht die dafür 3 kWh Strom, also 6 weniger. Da deine WP max 60 Grad Vorlauf erreicht und der Wärmetauscher im WW Speicher min 5K Differenz benötigt. Könnte sie die 55 Grad gerade so ohne die Zusatzheizung erreichen, das muss du beobachten. Es wäre interessant ob die Zusatzheizung bisher um 4 Uhr anging wegen einer zu großen Differenz, oder ob sie sich nur eingeschaltet hat um die 60 Grad zu erreichen. Für so etwas ist es immer gut, laufen alle Telemetrie Daten der WP zu Hause mitzuschreiben. Den Heizstab für die Heizung selbst kannst du mit sinnvollen Parameter aktiv lassen. Z.B. dass er nur bei -1x Grad angeht, oder wenn Vorlauf um mehr als z.B. 10K vom Soll abweicht.