Temperaturfühler Außeneinheit 2 Grad Abweichung

Bei unserer Außeneinheit Vitocal A250 251.A13 wird ziemlich genau immer 2 Grad mehr angezeigt als meine Wetterstationen melden. Gibt es die Möglichkeit dies in den Parametern zu korrigieren um die Heizkurve entsprechend anzupassen? Oder kann ich das nur über die Heizkurve regeln? Bei unsere Ölheizung war dies damals genauso, da hing der Fühler aber an der Hauswand. Bei der WP hängt er hinten am Ansauggitter und müsste normal richtige Werte hergeben.

Ich vermute Parameter Einstellungen kann dann wieder nur der Fachpartner vornehmen?

Bin für alle Hinweise dankbar.

Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A 13,4 kW
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

ja den Parameter gibt es.

896.0 Korrektur Außentemperatur

 

das kann der Heizungsbauer mit der App ändern.

 

 

Oder wenn Du etwas IT affine bist, kannst du dich auch mit OpenE3 beschäftigen und selbst ändern.

Für so etwas reicht ein Windows PC mit Wifi, ohne zusätzliches Equipment.

 

https://www.viessmann-community.com/t5/Konnektivitaet/CAN-Bus-Home-Automation-E3-Generation-lokal-un...

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

 

ja den Parameter gibt es.

896.0 Korrektur Außentemperatur

 

das kann der Heizungsbauer mit der App ändern.

 

 

Oder wenn Du etwas IT affine bist, kannst du dich auch mit OpenE3 beschäftigen und selbst ändern.

Für so etwas reicht ein Windows PC mit Wifi, ohne zusätzliches Equipment.

 