Unsere Vitodens ist jetzt seid vier Jahren ohne Probleme in Betrieb. Samstag früh geht sie ohne Vorwarnung aus und lässt sich nicht mehr starten. Es wird der Fehler F.446 mit Erklärung "Abweichung Vorlauftemperatursensor/Sicherheitstemperaturbegrenzer Wärmeerzeuger" Ich kann die sogenannte Brennerstörung zwar quittieren, aber sie kommt direkt wieder. Ich habe auch nicht ganz verstanden woher die Abweichung kommt und welcher Temperatursensor das Problem verursacht. Vielleicht hat einer eine Idee wo ich suchen kann, oder was ich prüfen/messen kann? Wenn ich in der App in den Gerätestatus gehe unter dem Punkt Wärmeerzeuger zeigt die Vitodens unter Wassertemperatur des Vorlaufes eine Temperatur von knapp 50 Grad an. Was bei den zwei Tagen Standzeit und der komplett kalten Anlage total unlogisch ist. Aber woher kommt dieser Wert? Wo sitzt der Fühler dazu? Das muss ja ein interner Fühler sein den ich anscheinend übersehe. Ansonsten hängt ja nur noch der Außentemperaturfühler dran, der liefert richtige Werte. Dann habe ich noch einen Fühler der außerhalb des Gerätes im Heizungsvorlauf vor der Umwälzpumpe sitzt. Den finde ich beim Gerätestatus unter Heizkreis 1 Vorlauftemperatur der mit 19,6 Grad auch plausibel anzeigt. Jetzt kann ich mir die Fehlermeldung von der Abweichung auch erklären, aber obwohl ich das Gerät offen hatte, finde ich den Fühler nicht der die 50 Grad messen soll??? Der Abgastemperaturfühler zeigt auch einen plausiblen Wert an.