Wenn die Heizung tatsächlich mehrere(!) Tage nicht mehr ansprang, dann kann es keine Kesseltemperatur von 50°C geben. Die muss dann bei Raumtemperatur oder knapp darüber liegen. Also sollte dann der Fehler mit genau diesem Sensor zusammenhängen. Was dann zu tun bleibt: 1.) Verdrahtung (Kabel) und beidseitige Stecker nochmals überprüfen 2.) Sensor bei abgezogenen Stecker und stromlos(!) durchmessen und Messwerte auf Plausibilität überprüfen. Die Sensorkennlinie aus der Montage- und Serviceanleitung zeigt die zu erwartenden Werte. 3.) Theoretisch könnte auch die Elektronik, die das Sensorsignal auswertet, einen Defekt haben. Glaube ich eher nicht, da es sich um ein fast noch neues Brennwertgerät handelt.