Servus,
Vitodens 300 WB3 - nr. 732 92 45 000 653 103
Symptome wie hier https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-300-Heizkreispumpr/m-p/114097
Die Heizkreispumpe im Vitodens 300, geregelte Punpe, rauscht in Intervallen von ca. 3 Sekunden. Sieht so aus, dass sie anläuft, dann rauscht es überall sehr laut in der gesamten Heizung, dann geht sie wieder anscheinend für ca. 3 Sekunden aus und es ist 3 Sekunden Stille.... dann von vorn....
In diesem Eintrag zur Pumpe und Steuerung https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Steuermodul-Pumpe-7456976-DIP-Schalter-Einstellung/m-p/93...
wurde vorgeschlagen:
"wenn du das Bus-Kabel einfach abziehst, ohne die Codieradresse 013:00 einzustellen, geht dann die Anlage auf Störung?
Wenn keine Störung angezeigt wird, liegt es an der Regelung vom Vitodens. Diese Platine gibt es allerdings nicht mehr. Eine Alternative wäre dann, die Pumpe auch weiterhin ohne Drehzahlregelung zu betreiben."
conclusio:
>> ich habe also die Codieraddresse 013:000 eingestellt (stufige Heizkreispumpe z.b. im Servicefall), jedoch bleibt das Verhalten der Pumpe gleich: 3 Sekunden Vollgas, kurze Stille, 3 Sekunden Vollgas. Stille, ... usw.
>>> Nur wenn ich das Buskabel abziehe läuft die Pumpe dauerhaft (im Heizbetrieb) - ohne die lästigen An- aus Intervalle - jedoch erhalte ich nach einiger Zeit die Störung A4 (Unterbrechung BUS-Verbindung zur drehzahlgeregelten Heizkreispumpe) (stimmt 🙂
>>>> Kann ich die Heizung bis zur Reparatur (bzw. Einbau einer neuen Heizung) in diesem Zustand sicher betreiben?
D.h. Codieradr. 013:000 und Buskabel von der Pumpe (wilho vihu/6 bus / 70bus) getrennt?
Läuft die Heizung auch mit Störcode A4 weiter?
Dank im Voraus 🙂
Gruß Meldung Gruß 🫡
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Du hast nur die einfache Regelung?
Dann ist die 013 korrekt.
Bei der großen Regelung ist es die 012.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7329245
sonst muss du sie pulsierend weiter laufen lassen.
Hallo,
lies dir das mal durch.
da werde 2 Optionen beschrieben.
https://ichwillinsindernet.de/viessmann-vitodens-300-heizkreispumpe/
VG
Amazing, vielen Dank für die Info. 👍🏼
Bis die Ersatzteile eingetroffen und ein Lötkundiger gefunden ist... kann ich die Pumpe ohne den Busstecker betreiben? Oder die Pumpe lieber heulen lassen = mit Bussteuerung? Oder derweil frieren?
Gruß Meldung Gruß
Versuche den Bus-Stecker abzuziehen und dann die Pumpe auszukodieren.
Vermutlich rauscht es dann aber im ganzen Haus?
Ich habe den Stecker gezogen und 013:000 codiert.
Die Heizung läuft, die Geräuschkulisse ist ok - jedoch hatte ich einen A4 Störungscode nach einiger Zeit.
Frage war, ob ich das so laufen lassen kann und ob die Heizung trotz A4 weiterlaufen wird... oder irgendwann abschält.
(Nächste Woche haben wir einen Termin mit Viessmann bzgl. neuer Heizung 🙂 - k.A. wielange die Lieferzeiten sind aktuell.)
Du hast nur die einfache Regelung?
Dann ist die 013 korrekt.
Bei der großen Regelung ist es die 012.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7329245
sonst muss du sie pulsierend weiter laufen lassen.
013:000 sagt es in der Anleitung - und so habe ichs auch eingestellt 🙂
Das heisst, das die Steuerbusleitung getrennt bleiben kann!?
Mach mal ein Foto deiner Bedieneinheit!