Hallo @ all, auch hierzu gibt es neue Erkenntnisse. Die beschriebene Fehlermeldung erscheint im Sunny Home Manager wenn die Programmierung der Phasenzuordnung nicht mit Beschaltung der Phasen am Einspeisepunkt übereinstimmt. Ist der SI des Vitocharge an Phase1 angeschlossen so muss auch im SI über das Sunny Remot Control Gerät die Phase1 eingstellt werden und im Sunny Home Manager muss ebenfalls die ensprechende Phase programmiert werden. Dies gilt natürlich auch entsprechend wenn der Vitocharge an Phase2 oder Phase3 angeschlossen wird. In diesen Fällen muss dann die Phase 2 oder 3 im SI und im Sunny Home Manager eingstellt werden. Sollte der Sunny Boy, wie in meinem Fall, auf einer anderen Phase wie der Vitocharge am Einspeisepunkt angeschlossen sein, ist auch hier eine Einstellung im Sunny Home Manager und im Sunny Boy für die entsprechende Phase notwendig. Danach sollte alles funktionieren. Beste Grüß, Thilo