Hallo liebe Experten, bei uns hat die Heizperiode begonnen und mir ist seit einigen Tagen aufgefallen, dass der Verdichter sehr häufig und mit kurzer Laufzeit taktet. Gestartet wird in Abständen von ca. 12-20 min. mit einer Laufzeit vom max. 3 min., außer bei der WW Aufbereitung. Es sind keine Raumthermostate geschlosssen, lediglich zwei Schlafräume auf 19° gedrosselt. Wir hatten von Anfang an Schwierigkeiten mit der Anlage,weil sie uns letzten Winter mehrfach mit dem Fehlercode A9 ausgestiegen war. Es kam seiner Zeit ein Viessmann Techniker und spielte eine neue Software auf die Anlage. Seit dem läuft sie scheinbar, bis auf die auffälligen Taktungen. Nach Querlesen einiger Foren, kommt mir der Verdacht auf, dass die Anlage für unser Haus ein Bungalow mit 129m2 Wohnfläche erbaut im Jahr 2018, zu viel Leistung haben könnte... Die Anlage ist eine Vitocal 222-S AWBT-E221.C16 Was meint Ihr?