Da wir schon im Januar massive Probleme mit unserer Vitocal 200-S hatten, mit bis zu 145 KW Verbrauch pro Tag (siehe Link), haben wir nun auch noch bei warmen Außentemperaturen Probleme.
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Hei%C3%9Fer-Dank-f%C3%BCr-ein-hei%C3%9Fes-Woch...
Die Anlage verbraucht momentan über 40 KW pro Tag, bei einer Außentemperatur von 9 bis 14 Grad die letzten Tage. Und der E-Stab geht auch bei WW öfters rein, obwohl die 10 K Differenz von IST zu SOLL bei weitem nicht erreicht sind. Die JAZ 2016 lag sehr weit unter 3.
Da ich immer wieder hier im Forum von ähnlichen Problemen mit der Vitocal 200-S lese, frage ich nun: Was ist hier das Problem, an was liegt dieses Verhalten?
Ich würde als allererstes den E.-Heizstab für WW grundsätzlich ausschalten und dann mal das ganze neumodische Schnick-schnack wie ERR, Vitocomfort etc. alles abschalten.
Was passiert denn dann ?
Hallo Unbekannt,
Diagnose ist bei mir in der Übersicht leider nicht vorhanden.
Die Vitocomfort bekam jetzt eine wohlverdiente Pause da sie für uns mit Ihren Regelverhalten vom EER und der WP einfach nicht mehr zumutbar war. Und wurde gegen eine neues EER System von Controme ersetzt, das mal in einer ganz anderen Liga spielt. Seitdem was das Regelverhalten und die Beeienflußung der WP betrifft wesentlich besser. Aber die Anlage bekommt die Räume auch weiterhin nicht warm und verbraucht massiv Strom.
Zum E-Stab, dass ist ja dann ein Zeichen dafür das die Anlage einfach zu schwach ist, denn zu den Zeitpunkt war keine große Wassermenge entnommen worden (Vorteil Controme mit den ganzen Sensoren was das System mit sich bringt kann man alles schön auswerten) und es waren ja über 10 Grad Außentemperatur, wenn sie es dann nicht schafft dann ist es ja klar das sie bei minus graden nur mit E-Stab fährt.
Hallo Bellemann,
ich gebe dir Volkommen Recht und genau deswegen haben wir der Vitocomfort einen wohlverdiehnte Pause gegönt. Da sie für uns was das Regelverhalten vom EER und der WP nicht mehr zumutbar war. Auch wenn es eigentlich funktionieren sollte, wenn es vom gleichen Hersteller angeboten wird.
Sie wurde gegen ein EER-System von Controme ersetzt, was mal in einer ganz anderen Liga spielt, hier kann der Kunde selbst entscheiden was er alles an Mudulen aktivieren willl und wie er sie pro Raum anpasst. Was aber schon in der Grundeinstellung sehr gut funktioniert. Allerdings lassen wir es zum Vergleich aktuell wie ein klassisches System (Raumthermostat Stellmotor auf zu) laufen. Seitdem was das Regelverhalten und die Beeienflußung der WP betrifft wesentlich besser. Aber die Anlage bekommt die Räume auch weiterhin nicht warm und verbraucht massiv Strom.
Eigentlich wollte ich die Vitocomfort nicht hergeben weil alles in einen System vorhanden ist, wie EER, Smart Home und
Verbindung zur Heizungsanlage, aber die Vitocomfort war für uns nach über einen Jahr mit Zweitwohnsitz Techniker bei uns und die so vielen Problemen, wie ich sie auch schon z.B. im Link oben geschrieben hatte, einfach nicht mehr zumutbar.
Zum Thema E-Stab, der auch bei Heizbetrieb sich gerne mal schon unter den Bivalenzpunkt von -8 Grad zuschaltet. Wenn eine WP einen E-Stab benötigt bei bestimmten Konstelationen dann sollte es die Software so regeln das dieser nur selten kommt.
Bei unserer Anlage ist es anscheinend ein Zeichen dafür das die Anlage einfach zu schwach ist, denn zu den Zeitpunkt war keine große Wassermenge entnommen worden (Vorteil Controme mit den ganzen Sensoren was das System mit sich bringt kann man alles schön auswerten), zudem war die Differenz von IST zu SOLL nur bei knap über 5 K und es waren ja über 10 Grad Außentemperatur, wenn sie es dann nicht ohne E-Stab schafft dann ist es ja klar das sie bei minus graden nur mit E-Stab fährt.
Hallo matzidp8,
so wie Unbekannt es beschrieben hat, ist es korrekt. Dauert die Warmwasserbereitung zu lange, wird auch bei einer nicht unterschrittenen Hysterese für den Durchlauferhitzer dieser aktiviert, um die Warmwasserbereitung zu beenden. Diese Zuschaltung kann über den Parameter 600D (Expertenebene) angepasst werden.
Eine JAZ von unter 3 kann unter Umständen aus einem zu hohen Warmwasserverbrauch resultieren. Da bei der Warmwasserbereitung hohe Vorlauftemperaturen benötigt werden, liegt der COP für diese Betriebsbereiche (ca. 55°C Vorlauftemperatur) ab einer Außentemperatur von <12°C schon bei unter 3.
Sollte deine Wärmepumpe tatsächlich nur über den Winter kommen, wenn der Durchlauferhitzer als Dauerlauf mit dabei ist, empfehle ich dir, dich einmal mit deinem Fachbetrieb kurzuschließen und eventuell eine alternative Wärmequelle (Ofen mit Wassertasche oder ähnliches) nachzurüsten. Dieser könnte dann direkt die Temperatur deines Puffers erhöhen. Alternativ gibt es mittlerweile für die Vitocal 200-S auch eine 16kW Außeneinheit.
Beste Grüße °fl
Komisch hatte es mit verschiedenen Endgeräten und Browser versucht geht nicht. Anscheinend deswegen auch so wenige Aufrufe im Vergleich zu ähnlichen Threads.
Könnte hier mal bitte ein User dies testen.
Ok,
wie genau z.B. habt Ihr den Text bei den Feld
"Stellen Sie hier Ihre Frage an die Community
Hier können Sie Frage eingeben oder die bereits ..." eingegeben?
Wenn ich hier die Überschrift von meinen Threads eingebe finde ich nichts. Von anderen Usern schon.
Ok,