Liebe Community,
meine Frau und ich sind im August dieses Jahres in unser neue errichtetes Haus gezogen. Wir haben eine Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16 Wärmepumpe inkl. 1.000 Liter Warmwasserspeicher.
Ich bin aber mit dem Stromverbrauch, teilweise bis zu 75 kwh/Tag aber gar nicht zufrieden. Nach meinen ersten Erfahrungen hängt das aber mit dem Warmwasser zusammen. Hier kurz die Daten zur Einschätzung:
- Neubau 2025
- 47cm starke Ytong-Ziegel Außenwände
- 160m² Wohnfläche
- Fußbodenheizung im gesamten Haus
- der Warmwasserspeicher steht in der nicht beheizten Garage
Aktuelle Einstellungen (bei diesen Einstellungen liegt der Verbrauch bei ca. 50 kwh/Tag):
- Warmwasser - Komfort - 0-24 Uhr jeden Tag - Hysterese 7 Grad
- Heizung Normal 24h 16 Grad (haben trotzdem innen meist 23-25 Grad Innentemperatur)
- Heizungskurve: Neigung 0,2 und Niveau 1,0
- 2x im Monat mache ich das Hygieneprogramm
Welche Einstellungen, vor allem in Bezug auf das Warmwasser wären zu empfehlen?
Habe auch schon mit Zeitfenstern gearbeitet, auch schon im Eco-Modus, aber da hatten wir dann nie wirklich warmes Wasser, vor allem nicht im Eco-Modus. Zudem verliert der Warmwasserspeicher bei uns knapp 1 Grad pro Stunde was mir sehr viel vorkommt.
VIELEN Dank bereits für eure Hilfe!!
Hallo Dominik_98,
es wäre schön, noch ein paar weitere Informationen zu kennen.
Handelt es sich bei der Außeneinheit tatsächlich um eine A.16?
Man kann das auf dem Etikett an der Außeneinheit erkennen. Bei einem 2025 Baujahr Haus wäre ich erst einmal von einer kleineren WP ausgegangen. Wir mit einem nicht gedämmten Haus Baujahr 1965 besitzen eine A.13.
Eine Hysterese von 7 ist eingestellt, was ist jedoch der Sollwert des Warmwassers?
Laut World Wide Web (Google) benötigt eine vierköpfige Famile einen Wasserspeicher von rund 200l, bei viel Baden und Solarthermie sollte es dann schonmal 500l sein. Ein 1000l Speicher, wie oben erwähnt, ist dieser zwingend erforderlich? Es ist eine große Menge, die auf Temperatur gehalten werden muss. Wie oft startet die Warmwasserbereitung? Gibt es eine Zirkulationspumpe? Wie sieht hier die Einstellung für die Zirkulation aus?
Zum Vergleich:
Haus Baujahr 1965, nicht gedämmt, neue Fenster, Haustür und Dach gedämmt, A13 Anlage
WW auf 54°C (jedoch mit Vitotrans- Frischwassermodul und Kombispeicher ), Hysterese 6
Raumtemperatur 19°C (passt perfekt zur eingestellten Heizkurve, alle Ventile bis auf Schlafzimmer offen, HKs), Zirkulation WW auf Anforderung
Verbrauch für Warmwasserbereitung etwa 1,5 bis 2 kW pro Tag
Verbrauch Heizen gestern (zwischen 5,7 und 8°C) 20kW, bei 3°C Verbrauch 31kW.
Hallo @Dominik_98
Was Mello meint ist, daß in der App die Anlage mit Endnummer A16 angezeigt wird bezieht sich auf die verbaute Inneneinheit die für diverse Ausführungen verwendet wird. Über die tatsächliche Leistung sagt das nichts aus, die musst du dem Aufkleber Rückseite Außeneinheit ablesen.
Wahrscheinlich hast du bei deinem Neubau eine Anlage mit höchstens 8 kW, eher weniger.
Zum anderen wäre wichtig zu wissen ob es sich tatsächlich um einen reinen WW Speicher handelt oder ein Kombimodell - oberer Teil für WW - Trennschicht - unterer Teil für Heizwasser. Ist dort ein Zusatzgerät angebracht (Vitotrans)? 1000 l rein WW ist relativ unwahrscheinlich; der würde im Miethaus auch ausreichen. Wenn Vitotrans verbaut ist (Extra Wärmetauscher für WW) kannst du dir z.B. die energieintensive Hygienefunktion sparen weil dein Speicherwasser in der Trinkwasserleitung überhaupt nicht ankommt. Die Verbindung entsteht dann nur über Wärmeaustausch.
Gruß Karl
Nachtrag:
Anlagen bis 8 kW haben 1 Ventilator,
ab 10 kW 2.
Hallo,
erstmals vielen Dank für die raschen Antworten.
Ich muss leider zugeben, dass ich ein völliger Neuling bin und über jeden Tipp sehr dankbar bin.
Bei der Außeneinheit steht beim Typ
Der Sollwert des Wassers liegt bei 51 Grad.
Der Boiler hat folgende Bezeichnung
Zusätzlich haben wir eine Photovoltaikanlage mit 16,9 kwp und einem Speicher von 16kw.
Falls dies Info für das Wasser eine Auswirkung hat (Stichwort Zeitfenster).
Vielen Dank im Voraus.
Hallo Dominik, ganz davon abgesehen, dass ich einen 1000 Liter Speicher für 2 Personen für viel zu groß halte, stimmt was mit dem Energieverbrauch nicht. Großzügig würde ich mal annehmen, dass ihr pro Kopf und Tag 50 Liter Warmwasser benötigt. D.h. das Wasser steht 10 Tage im Puffer, bis es gebraucht wird. Hygienisch bei 50 Grad bedenklich. Es sei denn, es handelt sich um einen Hygienespeicher, bei dem das Trinkwasser über eine Wärmetauscherschleife lediglich aufgewärmt wird.
Erste Empfehlung wäre die Komfortfunktion aus- und den Ecomodus einzuschalten. Die WW-Bereitung erfolgt dann ohne Benutzung des Heizstabs. Warmwasserbereitung brauchst du auch nicht 24/7. Ich denke, dass bei der Größe 2-3 mal pro Woche ausreicht. Wenn der Speicher und die Leitungen neu und entsprechend gut gedämmt sind, kühlen die auch in der Garage nur sehr langsam aus.
Falls du eine Zirkulation hast, überlege dir die Zeiten, wann du diese wirklich brauchst.
Zum Vergleich wir sind 4 Personen, duschen teilweise im Sport, baden sehr selten und brauchen im Jahr für Warmwasser ca. 650 kwh Strom. Faktor 3,8 thermisch. Puffer 200 Liter, Warmwasser 1 x am Tag auf 55 Grad, 1 x Woche Legionellen.
| Benutzer | Anzahl |
|---|---|
| 7 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 4 |