Also 5000 EUR für einen Pufferspeicher erscheint mir etwas hoch 😉 Durchflüsse sind definitiv zu gering. Ein normales FBH Rohr mit 16mm Durchmesser hat bei 80m Länge einen Wasserinhalt von rd. 16 l. Wie der zugehörige Raum bei einem Durchfluss von <<1 l/h gleichmässig warm werden soll ist mir ein Rätsel. Das würde jedenfalls erklären warum die Wärmepumpe immer nur kurz anspringt - Sie kriegt die erzeugte Wärme gar nicht schnell genug transportiert. Hast du einen Wärmemengenzähler verbaut, der dir auch die Durchflussmenge anzeigt ? Addiere doch mal die Durchflüsse der einzelnen Kreise und schau ob du dann auf den dort angezeigten Gesamtwert kommst. Wenn das nicht der Fall ist, dann hast du ein Überströmventil verbaut, welches offenbar ganz offen ist (kann man so machen, ist aber Mist). Mein Tipp: Alle Heizkreise weiter aufdrehen (den Leitraum VOLL aufdrehen), Heizkurve an der Heizung entsprechend verringern, Überströmventil soweit schließen bis Durchfluss = 0 solange alle ERR offen sind. Wenn die ERR dann schließen darf das ÜV etwas aufgehen.