Hallo zusammen,
anbei ein Screenshot der Daueraufzeichnung meiner Heizungsdaten.
(Vitocal 200-S, ERR vollständig deaktiviert, Ausnahme: 1 selten genutzter Kellerraum - der einzige beheizte Kellerraum).
Der Peak ganz links auf dem Bild ist das Ende der Warmwasserbereitung, anschließend normaler Heizbetrieb auf minimaler Leistung. um 10:55 habe ich den ERR des Kellerraums aufgedreht. Um 12:10 hat sich die Heizung ausgeschaltet (kein Wärmebedarf mehr erforderlich).
Kann mir irgendjemand diese "Schwebung" die auf der Vor-/Rücklaufkurve zu sehen ist erklären? Dieses Phänomen habe ich immer wenn der Kellerraum mitgeheizt wird, als ob dort irgendeine Wassersäule das schwingen anfängt ... jemand eine Idee?
[img] http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=cfc4a6-1488377863.png [/img]
Danke und Gruß,
Stefan
du meinst sicher um 13:10 heizung aus
ich denke das sind ganz einfach die verschiedenen temparaturniveaus auf den ebenen
im gesamten rohrnetz und im estrich über keller relativ konstantes "warmes" temperaturniveau
das wasser und der estrich im kellerraum "kalt"
ventil geht auf und das "kalte" wasser mischt sich unter das "warme", temperatursturz
dann wird der "kalte" estrich geladen, wasser kühlt stärker ab und das spiel geht wieder von vorne los
jedenfalls auch noch nach verdichteraus zu sehen
der gesamte estrich über keller wärmer als der estrich im keller
wasser wird weiter durchs rohr geschoben, kühlt ab und mischt sich wieder
usw usw
ist nur eine vermutung
kann man ja mal testen
ganze nacht kellerraum auch durchfahren
dann um 0955 oder so schließen und dann um 1055 wieder öffnen
dann schauen was die temperaturen machen
gruß, HKL
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |