Wärmemengenzähler ist ja eben nicht angeschlossen! Selbst wenn HKL recht hat und die 8 l pro minute gemeint sind, sind es trotzdem nur 480 Liter in der Std. Bellemann sagt ja nun mindestens 520 l / h sollten es sein! WP MSerien Nummer: 7440968301096104 Typ: BWC 201.A06 Ok, dann mal Details: Wohnen 1, 13,2 qm, Bedarf 599, Verlegeabst. 10, Abgleich 1,1, Rohrlänge 142 Wohnen 2, 13,3 qm, Bedarf 599, Verlegeabst. 10, Abgleich 1,3, Rohrlänge 142 Diele, 8,3 qm, Bedarf 374, Verlegeabst. 10, Abgleich 0,5, Rohrlänge 42 Küche, 10 qm, Bedarf 387, Verlegeabst. 10, Abgleich 0,8, Rohrlänge 99 WC, 2 qm, Bedarf 135, Verlegeabst. 7,5, Abgleich 0,2, Rohrlänge 39 Flur, 6,2 qm, Bedarf 279, Verlegeabst. 10, Abgleich 0,4, Rohrlänge 45 Bad, 18,2 qm, Bedarf 459, Verlegeabst. 7,5, Abgleich 0,7, Rohrlänge 67 Zimmer 1, 10,9 qm, Bedarf 491, Verlegeabst. 10, Abgleich 0,8, Rohrlänge 101 Zimmer 2, 10,9 qm, Bedarf 491, Verlegeabst. 10, Abgleich 0,8, Rohrlänge 101 Schlafen, 12 qm, Bedarf 540, Verlegeabst. 10, Abgleich 1, Rohrlänge 136 Wobei Zi 1+2 nicht beheizt werden. Die Trennwand zwischen diesen Zimmern wurde entfernt. Die getrennten Heizkreise sind aber geblieben. Überströmventil zur Zeit ganz geschlossen! Danke für Eure große Mühe einem Heiz-Laien zu helfen!