Hallo zusammen,
wir sind seit diesem Jahr stolzer Besitzer von zwei Wärmepumpen in Kaskadenschaltung: 2x Vitocal 200-S-E-AC 201.D16.
Wir haben drei Heizkreise. Einen im Keller, leider bestehend aus 5 alten Heizkörpern, einen im "Altbau" vom Haus mit reiner Fußbodenheizung und einen im "Neu-Anbau" auch mit reiner Fußbodenheizung.
Wir haben einen relativ hohen Stromverbrauch (ca. 2KW/h im Schnitt), was schon irgendwo sicherlich mit der Größe vom Haus zusammen hängt, als auch mit dem Altbau, der einfach nicht mehr ideal isoliert ist. Da mir der Stromverbrauch aber dennoch sehr hoch vorkam, habe ich mich die vergangenen Tage mal an die Heizkurven gemacht. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Vorlauftemperaturen der beiden Fußbodenheizungs-Kreisläufe auch gemäß Außentemperatur einwandfrei passen.
Die Vorlauftemperatur vom Heizkreis mit den Heizkörpern aber völlig falsch ist: Bei aktuell ca. 3 Grad Außentemperatur, sollte die Vorlauftemperatur in dem Heizkreislauf bei max. 31 Grad liegen. Jetzt zeigt mir aber die Vitoconnect App an, dass in dem Heizkreislauf die Vorlauftemperatur über 51 Grad beträgt. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, oder was ich anders machen kann? Mir würde eigentlich nur einfallen, dass der Mischer für den Kreislauf defekt ist, weil wie gesagt, die anderen beiden Heizkreise passen super?
Bin für jede Hilfe dankbar.
VG
Max
Du hast 3 Heizkreise also müsstest du auch 3 Heizkurven haben.
Danke für deine Antwort, Stefan. Ich habe auch 3 Heizkurven. Die zwei von den reinen Fußbodenheizungen passen auch wunderbar mit der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur zusammen. Nur eben die dritte nicht mit den Heizkörpern (habe nur das Bild von dieser angefügt). Und das kann ich mir eben nicht erklären, woran das liegt...
Hat dein Heizkörperkreis den überhaupt ein Mischer?
Der könnte ja auch ungeregelt angebunden sein und dann hast du natürlich die Temperatur vom Pufferspeicher.
Danke, du hast vollkommen Recht, da ist überhaupt kein Mischer angeschlossen. Hast du eine Idee, was ich optimieren könnte, um das durchgehende aufheizen des Pufferspeichers dann vermeiden zu können (Habe schon den Sensor nur auf "oben").
Der Pufferspeicher orientiert sich ja, wenn ich das richtig verstehe, immer an dem "höchsten" Kreislauf bzgl. Vorlauftemp. was bei mir der Altbau ist, der diese Temp auch benötigt (den Keller mit den Heizkörpern hab ich wirklich auf ein absolut minimales runter gefahren und auch die Thermostate sind nur auf Frostschutz runter gedreht), daher will ich jetzt natürlich vermeiden, dass der Pufferspeicher sich auf Grund des völlig unnötig beheizten (wenn auch nur minimal) Kellers immer wieder aufheizen muss: Heizkreislaufpumpe für den Keller zeitweise ausstellen? Ggf. den ganzen Heizkreis nur auf "Warmwasser" und nicht "Heizung und Warmwasser" einstellen? Danke dir schonmal für deine Hilfe
Dann wäre der HK zwar aus, aber deine Pufferspeicher werden ja vermutlich mit einer Temperatur beladen und dazu gibt es sicher auch eine Einstellung.
Hallo Max_G,
wenn nur ein Heizkreis dran hängt, welcher nicht unbedingt benötigt wird oder nur reduziert beheizt werden muss, dann kannst du für diesen auch einfach die Raum-Soll-Temperatur absenken.
Viele Grüße
Flo
Hallo Max,
genau wie Florian schreibt solltest du es versuchen.
Vermutlich sind die Heizkörper im Keller gar nicht oder nur sporadisch im Einsatz.
Dieser Heizkreis bestimmt den COP und damit den Stromverbrauch deiner ganzen Anlage , auch wenn die anderen Heizkreise niedriger eingestellt sind.
VG Michael
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |