Hallo zusammen, wir sind seit diesem Jahr stolzer Besitzer von zwei Wärmepumpen in Kaskadenschaltung: 2x Vitocal 200-S-E-AC 201.D16. Wir haben drei Heizkreise. Einen im Keller, leider bestehend aus 5 alten Heizkörpern, einen im "Altbau" vom Haus mit reiner Fußbodenheizung und einen im "Neu-Anbau" auch mit reiner Fußbodenheizung. Wir haben einen relativ hohen Stromverbrauch (ca. 2KW/h im Schnitt), was schon irgendwo sicherlich mit der Größe vom Haus zusammen hängt, als auch mit dem Altbau, der einfach nicht mehr ideal isoliert ist. Da mir der Stromverbrauch aber dennoch sehr hoch vorkam, habe ich mich die vergangenen Tage mal an die Heizkurven gemacht. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Vorlauftemperaturen der beiden Fußbodenheizungs-Kreisläufe auch gemäß Außentemperatur einwandfrei passen. Die Vorlauftemperatur vom Heizkreis mit den Heizkörpern aber völlig falsch ist: Bei aktuell ca. 3 Grad Außentemperatur, sollte die Vorlauftemperatur in dem Heizkreislauf bei max. 31 Grad liegen. Jetzt zeigt mir aber die Vitoconnect App an, dass in dem Heizkreislauf die Vorlauftemperatur über 51 Grad beträgt. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, oder was ich anders machen kann? Mir würde eigentlich nur einfallen, dass der Mischer für den Kreislauf defekt ist, weil wie gesagt, die anderen beiden Heizkreise passen super? Bin für jede Hilfe dankbar. VG Max