Seitdem ich letzte Woche die "Raumtemperatur" an der Heizungssteuerung von 20 auf 22 Grad angehoben habe, läuft der Verdichter fast nur noch im Takt-Betrieb: ca. 15 min an, dann eine halbe Stunde Pause, dann wieder 15min an, usw.. Zusätzlich habe ich gesehen, dass in der Meldehistorie folgende Hinweise 5,6 mal innerhalb eines Tages immer im Wechsel aufgetaucht sind (Bilder im Anhang)
Was kann hierzu die Ursache sein?
Durch welche Einstellung (Neigung/Niveau der Heizkennlinie, Durchflusseinstellung am HKV) wirke ich den kurzen und häufigen Verdichterlaufzeiten entgegen?
Gruß,
Stefan
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Danke dir für die Informationen.
Folgende Frage hätte ich noch für den Abgleich der Heizkreise:
Aktuell habe ich den Durchfluss der einzelnen Heizkreise entsprechend der errechneten Heizlast bei 5K Spreizung eingestellt. Ausgenommen die Heizkreise im Bad und im WC, die habe ich komplett geöffnet um die maximale Wärme zu erhalten (die ich ohnehin nicht komplett erreiche).
Allerdings habe ich auch gelesen, dass der Durchfluss den Längen der einzelnen Heizkreise angepasst werden soll: bei längeren Kreise einen höheren Durchfluss als bei kürzeren.
Das widerspricht sich bei mir bei manchen Heizkreisen, deshalb die Frage, an welchen Vorgaben ich mich bei der Durchflussregulierung orientieren soll: an der errechneten Heizlast pro Raum oder anhand der Heizkreislänge?
Danke und Gruß,
Stefan
Hallo Stefan,
Bsp Wohnzimmer 1, 2,3 die Kreise sind leicht unterschiedlich lang.
Da könnte man dem HK 2 10% mehr gegen und den HK3 etwas reduzieren weil kürzer.
Idealer Weise hat man dazu ein IR Thermometer und trimmt dann auf die gleiche Rücklauftemperatur.
Analog beim Esszimmer usw.
VG
Okay, ist also eine gleiche Rücklauftemperatur an allen Heizkreisen der maßgebende Indikator für die Durchflussregulierung.
Meine WP mit dem fix-speed-Verdichter ist ja Rücklauftemperatur geregelt.
Mich würden gerne die intern hinterlegten Schaltschwellen der Rücklauftemperatur bei gewählter Raumtemperatur (20,21,22,23°C) interessieren. Gibt es hierzu ein Datenblatt/Grafik für die WP, die die Abhängigkeit darstellt.
Zudem wundert mich, dass die Vorlauftemperatur im Betrieb immer 2,3 Grad über den zu erwartenden Werten aus der eingestellten Heizkurve liegt? (z.B. bei 5°C Aussentemp. - laut HK ein Vorlauf von 31°C und tatsächlich wird mit 33°C geheizt) Gibt es hierfür eine Erklärung?
Danke und Gruß,
Stefan
Hallo Stefan,
zumindest da wo die es problemlos auf ein Niveau bringen kannst.
Wenn du im Bad mehr Durchfluss benötigst damit es warm genug ist, wird die RücklaufTemperatur höher sein.
Schau mal ob der dieser Beitrag weiter hilft
Sonst hol dir nochmal Flo_Schneider mit in den Beitrag.
VG Michael
Super, danke dir für den Link 😊
Da wird genau das erklärt was ich wissen wollte.
Hallo Flo, ich habe seit gestern wieder enorm Probleme mit den Fehlermeldungen von der Wärmepumpe.
Habe seit gestern Abend über 15 mal eine Verdichterabschaltung mit Fehler 07 / D3, bzw in der Meldungshistorie mit 10 / 21
Folgende Verlauf habe ich aus dem Logbuch notiert:
5:19 EEV-Abschaltung / Ventil Warmwasser Aus
5:31 - 6:46 Heizbetrieb ohne Störung/Fehlermeldung
6:48 Ventil Warmwasser Ein
6:49 Elektroheizung St1
6:58 Verdichter Ein
7:01 Sicherheitskette
7:01 Ventil Warmwasser Aus
7:11 Ventil Warmwasser Ein
7:13 Verdichter Ein
7:15 EEV-Abschaltung
7:15 Ventil Warmwasser Aus
8:21 Verdichter Ein
8:23 EEV-Abschaltung
8:35 - 10.34 Heizbetrieb ohne Störung/Fehlermeldung
11:00 Ventil Warmwasser Ein
11:02 Verdichter Ein
11:04 EEV-Abschaltung
11:04 Ventil Warmwasser aus
(Ab hier habe ich die Zusatzheizung Elektro aktiviert. Speichertemperatur Oben zu diesem Zeitpunkt: 38°C / Soll: 48°C)
11:07 Ventil Warmwasser Ein
11:08 Elektroheizung St3
11:16 Elektroheizung Aus (Netzschutz)
11:16 Verdichter Ein
11:17 Elektroheizung St3
11:24 Verdichter + Elektroheizung + Ventil Warmwasser Aus (Solltemp erreicht)
Kannst du die erklären warum der Verdichter immer wieder aussteigt (so wie ich das sehe auf jeden Fall immer bei der Warmwasserbereitung) Aber zwischendurch läuft er für den Heizbetrieb dann wieder normal ohne Meldung durch?!
Anbei noch ein Bilder vom Heizbetrieb und von der Warmwasserbereitung (mit Elektroheizung):
Okay, danke dir für den Vorschlag, werde ich mal ausprobieren und weiter beobachten.
Gibt es aus deiner Sicht eine Erklärung warum jetzt auf einmal dieses Phänomen (vornehmlich bei der Warmwasserbereitung) so extrem auftritt?
In den Einstellungen wurde seit der Inbetriebnahme vor 2 Jahre noch nichts verändert?!
Gruß,
STefan
Hallo Flo,
ich habe mich bewusst dazu entschieden diese Woche den Parameter 7406 (wurde damals bei der Inbetriebnahme auf 10% eingestellt) noch nicht zu verändert, um eventuell Erkenntnisse zu gewinnen, was zu den EEV-Abschaltungen führt.
Folgende Beobachtung des Anlagenbetriebs konnte ich die letzten Tage notieren:
12.01.2021 7 Verdichterstarts (nur Heizbetrieb ohne Warmwasser) durchschnittliche Laufzeit von 1:08 h, keine Fehlermeldungen
13.01.2021 6 Verdichterstarts, Laufzeit 1:12 h, 2x EEV-Abschaltung
14.01.2021 6 Verdichterstarts, Laufzeit 1:07 h, keine Fehlermeldungen
15.01.2021 5 Verdichterstarts, Laufzeit 1:17 h, 1x EEV-Abschaltung
16.01.2021 7 Verdichterstarts, Laufzeit 1:18 h, 2x EEV-Abschaltung + 1x CB Vorlauftemp. Primär unterschritten
Ich konnte auch feststellen, dass die Primärpumpenleistung nur sehr langsam bis zur max Leistung von 100% ansteigt (30 Min. und länger) Das war früher nicht der Fall, da waren relativ schnell die 100% erreicht nach Beginn des Verdichterbetriebs.
Eine Frage dazu: Welcher Wert steuert die Leistungsstufe der Primärpumpe?
Ich habe heute aufgrund der anhaltenden Fehlermeldungen deinen Vorschlag befolgt, den Parameter 7406 auf 50% zu stellen und werde jetzt die nächsten Tage das Verhalten weiter beobachten und dir natürlich eine Rückmeldung dazu geben.
Bis dahin,
Gruß Stefan
Guten Morgen Flo,
seit der Anpassung des Parameters 7406 auf 50% sind keine Fehlermeldungen mehr aufgetreten.
Die WP lief jetzt mit der gleichen Einstellung seit dem 17.01. ohne weitere Probleme durch.
Ich vermute mal, dass die häufigen Unterdruck-Abschaltungen bedingt durch die Durchflussreduzierung die ich vor 2,3 Wochen vorgenommen habe (um eine etwas größere Spreizung auf der Sekundärseite zu erhalten --> aktuell ca. 5,5-6K) ausgelöst wurden.
Mit der aktuellen Einstellung bin ich jetzt zufrieden und lasse die WP mit 6 Takten pro Tag mit einer durchschnittlichen Laufzeit von ca. 1h/Takt laufen.
Eine Frage hätte ich zum Abschluss noch: welcher Wert steuert die Leistungsstufe der Primärpumpe?
Vielen Dank für deine Unterstützung.
Grüße,
Stefan