@Flo_Schneider Hallo Flo, ich habe mich bewusst dazu entschieden diese Woche den Parameter 7406 (wurde damals bei der Inbetriebnahme auf 10% eingestellt) noch nicht zu verändert, um eventuell Erkenntnisse zu gewinnen, was zu den EEV-Abschaltungen führt. Folgende Beobachtung des Anlagenbetriebs konnte ich die letzten Tage notieren: 12.01.2021 7 Verdichterstarts (nur Heizbetrieb ohne Warmwasser) durchschnittliche Laufzeit von 1:08 h, keine Fehlermeldungen 13.01.2021 6 Verdichterstarts, Laufzeit 1:12 h, 2x EEV-Abschaltung 14.01.2021 6 Verdichterstarts, Laufzeit 1:07 h, keine Fehlermeldungen 15.01.2021 5 Verdichterstarts, Laufzeit 1:17 h, 1x EEV-Abschaltung 16.01.2021 7 Verdichterstarts, Laufzeit 1:18 h, 2x EEV-Abschaltung + 1x CB Vorlauftemp. Primär unterschritten Ich konnte auch feststellen, dass die Primärpumpenleistung nur sehr langsam bis zur max Leistung von 100% ansteigt (30 Min. und länger) Das war früher nicht der Fall, da waren relativ schnell die 100% erreicht nach Beginn des Verdichterbetriebs. Eine Frage dazu: Welcher Wert steuert die Leistungsstufe der Primärpumpe? Ich habe heute aufgrund der anhaltenden Fehlermeldungen deinen Vorschlag befolgt, den Parameter 7406 auf 50% zu stellen und werde jetzt die nächsten Tage das Verhalten weiter beobachten und dir natürlich eine Rückmeldung dazu geben. Bis dahin, Gruß Stefan