Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 333-G Fehler D3 + 07

Seitdem ich letzte Woche die "Raumtemperatur" an der Heizungssteuerung von 20 auf 22 Grad angehoben habe, läuft der Verdichter fast nur noch im Takt-Betrieb: ca. 15 min an, dann eine halbe Stunde Pause, dann wieder 15min an, usw.. Zusätzlich habe ich gesehen, dass in der Meldehistorie folgende Hinweise 5,6 mal innerhalb eines Tages immer im Wechsel aufgetaucht sind (Bilder im Anhang)

 

Was kann hierzu die Ursache sein?

Durch welche Einstellung (Neigung/Niveau der Heizkennlinie, Durchflusseinstellung am HKV) wirke ich den kurzen und häufigen Verdichterlaufzeiten entgegen?

 

Gruß,

Stefan 

 

20201130_134230_1607269314487_resized.jpg
20201130_134302_1607269317316_resized.jpg
20201130_134327_1607269319195_resized.jpg
20201130_134408_1607269321567_resized.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Stefan,

das Problem kann man gut erkennen, die Primärpumpe regelt zu weit runter. Dadurch kommt es zu einer zu großen Temperaturdifferenz und die Anlage geht in den Niederdruck.

Stell bitte mal den Parameter 7406 auf 50 oder 60%. Du gelangst dorthin, indem du in die 2. Codierebene gehst. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten um in die "Serviceebene" zu gelangen. Jetzt drückst du die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. und gibst den Code "344 254 1331" ein. Anschließend gehst du auf Codierebene 2 -> Primärquelle und bestätigst dies jeweils mit "OK".

Bitte beachte, dass falsche Parametereinstellungen in der Codierebene 2 der "Expertenebene" zu Geräteschäden führen können. Deshalb nur das einstellen, was ich, ein anderer Viessmann-Mitarbeiter oder dein Fachbetrieb dir mitteilen.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

36 ANTWORTEN 36

Hallo Stefan,

 

>> von 20 auf 22 Grad angehoben 

sind die Thermostate an der Fussbodenheizung/Heizkörper auch analog um 2 Grad erhöht worden?

Sonst läuft die Wärempumpe jetzt gegen die schon geschlossenen Ventile bekommt ihre Wärme nicht weg, schaltet aus und nach ein paar Minuten wieder an.

VG Mi

 

Danke für den Hinweis.

Ich wollte damit eigentlich erreichen, dass nur bestimmt Räume (Badezimmer + Gäste-Bad) wärmer werden.

Wir haben nämlich das Problem, dass diese beiden Räume nicht genug Wärme über die FBH bekommen, sprich diese sogar kälter (anstelle von gewünschten 1-2 Grad wärmer) als die anderen Wohnräume sind.

Daher hab ich die Raumthermostaten in den Wohnräumen erstmal auf 3,5 (von 6) stehen lassen, die Thermostaten in den zwei Bädern sind dagegen komplett offen (auf Stufe 6).

Habe mir erhofft, dass ich somit eine höhere Temperatur in den Bädern erreiche, aber nicht unter der Bedingung, dass die WP alle halbe Stunde ein und aus schaltet.

 

Hast du eventuell noch Vorschläge für mich, welche Einstellungen ich vornehmen kann, um auf der einen Seite eine höhere Temperatur in den Bädern aber auf der anderen Seite auch eine vernünftige Laufzeit der WP zu erreichen.

 

(Die Durchflussregler im HKV der Wohnräume habe ich entsprechend schon etwas gedrosselt um bei den Heizkreisen für die Bäder einen etwas erhöhten Durchfluss zu erhalten --> hat aber noch keinen positiven Effekt bewirkt)

Hallo,

 

das ist leider fast immer ein Planungs- / Kommunikationsfehler.

Meist  teilen sich Bad und der Schlafraum eine Innenwand.

Das Schlafzimmer möchte der Bauherr entgegen der Planung kälter haben. Dann verliert das Bad über diese Innenwand mehr Energie als über die Außenflächen.

Der Planer der FBH hätte das berücksichtigen können, wenn man es ihm gesagt hätte...

 

Ich nehme an das ist bei dir auch der Fall?

 

VG 

Hallo,
ja das Bad ist bei uns neben dem Schlafzimmer, und hat zusätzlich noch zwei Außenwände. Hatten bei der Verlegung der Heizkreise in den Bädern aber einen deutlich geringeren Abstand gewählt, um mehr Heizfläche zu erhalten. Habe erwartet somit eine höhere Temperatur als in den Wohnräumen bei gleichem Vorlauf zu erhalten.

Gruß Stefan

Hallo Stefan,

 

Wenn du an der höheren Heizkurve festhalten willst und nicht das Schlafzimmer 1K wärmer machen möchtest , muss du anderweitig wieder den Volumenstrom sicherstellen.

-andere Heizkreise wieder mehr öffnen

-einen Parallelpuffer einbauen lassen, der den Volumenstrom abnimmt, mit dauerhaft schlechterer Effizienz für die  WP.

 

Alternativ kann man im Bad auch einen Mini-Heizlüfter oder IR Strahler einbauen.

https://www.voelkner.de/products/2247711/RN1018HT-Steckdosen-Heizluefter-12m-Schwarz.html

so ein Gerät muss ja nur ein paar Minuten am Tag laufen kurz bevor man sich im  Bad aufhält.

 

VG Mi

 

 

Ich bin heute morgen nochmal an die Steuerung ran und hab bei Raumtemperatur Soll: 22°C die Heizkennlinie mal auf Neigung 0,3 / Niveau 0 eingestellt (bei 5°C Außentemp wie heute --> Vorlauf Soll 31°C).

Die Raumthermostate der Wohnräume habe ich auf 4 und die Bäder weiterhin auf 6 (komplett offen) gestellt.

Die Durchflussmenge ist bei den Wohnräumen bei ca. 1,5l/min und beim Badezimmer bei 2,0l/min mehr bekomme ich da nicht hin (bzw. Gäste-Bad 2,5l/min, da kürzerer Kreislauf).

 

Nach der Laufzeit vom heutigen Tag fiel die Temperatur im Bad runter auf 21°C bei gleichbleibender Temperatur in den Wohnräumen von ca. 21,5-22°C. Ein relativ unangenehmes Gefühl in ein Bad zu gehen, dass kälter ist als der Flur.

 

Wie kann ich mich am besten zu einer Verbesserung herantasten, mit welchen kleinen Änderungen an welchen Parametern beginn ich am besten um ein vernünftiges Temperaturverhältnis bei sinnvoller Betriebsweise der WP zu erreichen?

 

Zusatzheizer im BAd wäre für mich eigentlich nur die letzte (Not-)Lösung. Als Endergebnis einer gescheiterten Heizungsanlage.

 

Danke und Gruß,

STefan

 

Hallo Stefan,

 

hast du ein kleines Infrarot Thermometer, mit dem du die Temperaturen an den Rohren der FBH messen kannst?

Es wäre interessant was das Bad aktuell für eine Spreizung hat.

 

VG Mi 

Ja habe mir vor nem Jahr mal ein Bosch Infrarot-Thermometer gekauft um die Temperaturen an allen Vor- und Rückläufen zu messen. Wollte damals schon alles dokumentieren um eine perfekte Einstellung hinzubekommen. Aber die Messergebnisse schwankten so stark, dass ich der Infrarot-Messung keinen GLauben schenken konnte und habe den Versuch demnach abgebrochen. (--> dreimal auf der gleichen Stelle gemessen und dreimal Werte mit einer Differenz von 1,5-2,5 °C erhalten)

Ich wüsste nicht wie ich anders messen kann als auf der Oberfläche der Rohre kurz vor dem Anschluss am HKV??

Die Rohre des FBH und die Überwurfmutter haben unterschiedlich Emissionskoeffizienten.

Bitte entweder an den Rohren oder an der Überwurfmutter messen!

 

Wenn die Infrarot-Thermometer ein paar Minuten an waren, zeigen sie absolut etwas anderes an, es ist aber nur das Delta Vorlauf zu Rücklauf interessant.

Habe dir mal die Tabelle mit angehängt, in der ich damals alle relevanten Daten aufgenommen habe.

Vielleicht kannst du daraus was erkennen:

 

FBH-Durchflussregulierung.JPG

Hallo,

 

für den 1. Stock sind keine Temperaturen eingetragen.

 

Welches ist das Gäste Bad? das WC EG im EG.

 

im Bad 1. Stock steht der Durchfluss / Tacosetter schon auf max?

 

VG 

Ja das ist nur die vorgefertigte List von der damaligen Temperaturerfassung der Vor- und Rückläufe.

Ich habe das damals nicht weitergeführt, da mir die Temperaturwerte des Infrarot-Thermometers zu ungenau erschienen, daher nur die Daten im EG.

 

Ja das WC im EG ist das "Gäste-Bad".

Sowohl die Raumthermostaten als auch die Durchflussregler vom Bad im OG und vom Gäste-Bad/WC im EG sind komplett geöffnet.

 

Hallo Stefan,

 

du könntest den Heizungsbauer fragen ob man die Sekundärpumpe noch etwas höher stellen kann.

Damit du im EG Bad und in den beiden Kreisen im OG Bad in Richtung  2K Spreizung kommst.

 

VG Mi

Kann die Erhöhung vom Anlagendruck (ist aktuell "nur" bei 1,5 Bar an der unteren Grenze) sich auch positiv auf einen leicht erhöhten Durchfluss in den Bädern auswirken?

Wenn da noch Luftblasen in den Schlangen der FbH sitzen würden, würden die bei höherem Druck evtl eher mitgerissen.

 

Sonst denke ich nicht.

 

Wenn du es dir zutraust würde ich mich mit der Pumpe beschäftigen.

Soviel ich weiss braucht man da einen Code um das zu konfigurieren.  Flo_Schneider hat den hier schon ein paar mal gepostet.

Sonst frag mal deinen Heizungsbauer.

 

 

 

Okay, danke dir schon mal bis dahin für deine Info`s.

 

Wie bedenklich sind eigentlich die Warnhinweise: D3 - Niderdruck und 07-Kältekreis?

Die WP läuft ja nach wie vor, aber die Meldungen kommen hin und wieder (am 07. / 08.12. / heute)

 

Zusätzlich kamen heute Morgen die Meldung: 21 + 10 (EEV?) + 49 in der Historie.

Besteht da ein Zusammenhang?

ließ dir das mal durch, das paßt sehr gut zu deinen Fehlermeldungen..

 

https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/EEV-Abschaltung-nach-Meldung-10-21-...

 

Was wird denn in dem Schaubild bei dir angezeigt?

Hier sieht man u.a. wie die Primär (85%) und Sekundärpumpe (100%) eingestellt sind.

Ich habe den Pumpenberieb im Wochenende mal beobachtet:

Die Sekundärpumpe läuft eigentlich dauerhaft auf 85% (egal ob der Verdichter an oder aus ist).

Die Primärpumpe läuft im Verdichterbetrieb zwischen 60-100% modular.

 

Was ich mir auch nicht erklären kann --> die Angaben im Betriebstagebuch:

da liegen die Temperaturen für Vor und Rücklauf weit unter den Angaben aus der Anlagenübersicht.

Welche Aussagekraft haben die Werte im Betriebstagebuch, bzw welche Werte stellen die dar?

 

 

20201214_122038_1607944929603_resized.jpg
20201206_174634_1607944928326_resized.jpg

Hallo Stefan,

 

das Tagebuch listet wohl bei den Temperaturen die Min Werte der Woche auf, während die Übersicht die aktuellen Werte anzeigt.

 

@Flo_Schneider  überfliege den Thread bitte mal .

Stefan hat vor ein paar Wochen die Heizkurve angehoben um sein Bad wärmer zu bekommen.

Punkt 1) Seit dem wird wohl die Sole zu stark abgekühlt und es gibt die Fehlermeldungen

Punkt 2) wegen dem Bad sollte man aus meiner Sicht versuchen die Sekundär Pumpe noch etwas höher einstellen um wieder auf auf den Nenn-Volumenstrom zu kommen

 

VG Michael

Hallo Michael, hallo Stefan,

mit einem Delta T von 5,5K im Heizbetrieb läuft die Anlage eigentlich schon ziemlich an der Grenze. Den Volumenstrom weiter zu erhöhen kann eventuell weitere Probleme mit sich führen. Viel Luft ist zumindest nicht mehr da, da eine kleine Spreizung als 5K vermieden werden muss. 

Primärseitig sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Ich kann mir momentan auch noch nicht erklären, woher die Niederdruckstörung kommt. Wie sieht denn der Anlagendruck auf der Primärseite aus?

Nun zu dem eigentlichen Problem mit dem Haupt- und Gästebad. Als Lösung würde ich tatsächlich auch den Infrarotstrahler sehen, wenn es die Fußbodenheizung nicht schafft, die entsprechende Wärmeleistung zu bringen. 

Alternativ wurde ja schon der Pufferspeicher vorgeschlagen. Das Taktverhalten würde sich denke ich dabei auch nicht viel ändern, es sei denn, du nimmst eine entsprechende Größe, installierst einen Mischer und passt die Ein- und Ausschalthysterese so an, dass der Puffer um 10K anstatt 5K aufgeheizt werden muss. 

Viele Grüße
Flo
mit einem Delta T von 5,5K im Heizbetrieb läuft die Anlage eigentlich schon ziemlich an der Grenze. Den Volumenstrom weiter zu erhöhen kann eventuell weitere Probleme mit sich führen. Viel Luft ist zumindest nicht mehr da, da eine kleine Spreizung als 5K vermieden werden muss. 


Was meinst du damit, läuft an der Grenze, was wäre ein normaler, guter Wert für das Delta?

Kann ich die Spreizung im Service-Menü einstellen?

 

Habe die letzten Tage beobachtet: die WP hat ca. 4-5 Heizphasen am Tag mit je 1-1,5h Laufzeit.

Was wäre das Optimal-Verhalten: noch weniger Phasen, dafür dann aber 2-3h Laufzeit?

 

Auf der Primärseite beträgt der Anlagendruck 1,9 bar, auf der Sekundärseite "nur" 1,5 bar.

 

Danke und Gruß,

Stefan

Damit meine ich nicht, dass die Anlage schlecht läuft. 5K sind als Differenz in Ordnung. Tiefer darf es aber nicht sein, da ansonsten das Kältemittel aufgrund der geringeren Temperaturabnahme im Verflüssiger zu wenig gekühlt wird. Dann steigt der Druck an und die Anlage letzten Endes mit einer Hochdruckstörung aus. Die Spreizung ergibt sich aus dem Erhöhen oder Senken des Volumenstroms der Anlage, was über die Drehzahleinstellung der Pumpe vorgenommen wird.

Der Anlagendruck ist auf beiden Seiten in Ordnung. Kommt es denn noch zu einer Niederdruckstörung? Eine durchschnittliche Laufzeit von 1 - 1,5h ist für einen fixspeed-Verdichter super.

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

ich habe in der Meldungshistorie gesehen, dass die Fehlermeldung D3 + 07 (gleichzeitig mit den Hinweisen/Fehlern 21+10 / siehe Bilder vom ersten Beitrag) seit Ende November nur noch am 11.12. ein einziges mal auftrat.

Aber der "Hinweis/Fehler 49" kommt dafür nach wie vor sehr häufig, aber unregelmäßig (im Schnitt bei jedem 2. Einschaltvorgang zum Heizbetrieb).

Was besagt dieser Hinweis/Fehler 49?

Wie kann ich dazu Abhilfe schaffen?

 

Danke und Gruß,

Stefan

Das bedeutet nur, dass von Überhitzung auf Druckregelung des Sauggases umgestellt wurde. Dies ist nicht weiter schlimm und kann je nach Betriebsbedingungen vorkommen.

Viele Grüße
Flo
Top-Lösungsautoren