Hallo zusammen, ich benötige eine Einschätzung zu meiner Vitocal 242-S (Typ AWT-AC 241.A). Die Anlage geht mittlerweile täglich mit der Störung A9 auf Abbruch, primär während der Warmwasserbereitung. Bisheriger Stand: Das 3-Wege-Ventil wurde bereits getauscht, jedoch ohne Erfolg. Der Volumenstrom wird im System als "OK" angezeigt. Eine geringfügige Undichtigkeit am KFE-Hahn (Tropfenbildung) besteht weiterhin. Aktuelle Messwerte von heute Abend (27.04.2026): Während der Lastphase wurden folgende Werte dokumentiert: WW-Ist: 37,1 °C Vorlauf: 52,1 °C Rücklauf: 50,5 °C Spreizung: lediglich 1,6 K Unmittelbar nach Feststellung dieser extrem geringen Spreizung brach die Anlage heute wieder mit der Störung A9 ab. Auffällig ist, dass die erzeugte Wärme (52,1 °C Vorlauf) kaum im Speicher (37,1 °C) ankommt, obwohl das Wasser laut Anzeige zirkuliert. Da das Umschaltventil neu ist, stellt sich mir die Frage, ob eine interne Verkalkung des Plattenwärmetauschers diesen Effekt verursachen kann. Oder ist die minimale Undichtigkeit am KFE-Hahn ein Indiz für ein Luftpolster, das den thermischen Übergang blockiert? Zusatzfrage: Warum greift die Elektro-Zusatzheizung nicht ein, obwohl die Bivalenztemperatur testweise auf +50 °C gesetzt wurde? Vielen Dank für eure Hilfe! Michael Hornung