Zu 1.:
21°C + 6K = 27°C -> Kühlbetrieb aktiv, wenn das Langzeitmittel der Außentemoeratur den Wert überschreitet und der Kühlbetrieb ist inaktiv, wenn der Wert abzüglich 1K (26°C) unterschritten wird.
Wenn die raumgeführte Regelung aktiv ist, dann wird auch ein Raumsensor benötigt. Ohne geht es nicht und du würdest auch eine Fehlermeldung bekommen. Ist eventuell eine Fernbedienung vorhanden? Darin befindet sich auch ein Raumsensor, der verwendet werden kann. Die Vorlauftemperatur wird dann über den Abstand von Raum-Ist- zur Raum-Soll-Temperatur berechnet.
Zu 2.:
Durch 7103 wird festgelegt, welcher Sollwert minimal verwendet werden kann. Aufgrund der Ausschalthysteresen kann es trotzdem dazu kommen, dass der Wert unterschritten wird. In deinem Fall sind es die 3K. Das bedeutet, werden 17°C unterschritten, schaltet die Pumpe ab. Möchtest du das vermeiden und willst, dass 20°C wirklich die minimale Temperatur sind, die jemals erreicht werden kann, dann musst du bei 7103 -> 230 einstellen.
Viele Grüße
Flo