Hallo zusammen,
wir haben seit Anfang September diesen Jahres eine Wärmepumpe installiert,
nun kommt es mir so vor als würde diese nicht modulieren.
Folgende Komponenten sind verbaut:
Vitocal 250-A AWO-M-AC-AF 251.A08
Vitocell 100 E Pufferspeicher 400l
Vitocal 25X-A
wir haben ca 100m2 zu beheizen mit normalen Heizkörpern.
Heizkurve steht auf Neigung 1.0. Niveau 0.0
das angehängte Bild zeigt die Auswertung des Smartmeters mit den peaks der Wärmepumpe.
an diesem Tag hatten wir eine Außentemperatur von plus 10 Grad steigend über den Tag auf 13 Grad.
Sind diese Peaks in dieser Höhe normal ?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Viele Grüße Michael
Jein. Welche Software Version hast Du?
In der Übergangszeit regelt die Pumpe nicht so toll.
Mit der neuesten Update Version 2417 sogar ganz mies.
Vielleicht kommts Du mit einer niedrigeren Neigung aus.
Ich fahre aktuell mit 04/6 mit Heizkörpern im Sauerland.
habe bei den Allgemeinen Informationen die OEM Produktversion 65535…….
ist das die Software Version?
Nein im Bedienfeld Service "viservice" unter erkannte Geräte SW Version der vorletzte Block mit 4 Ziffern.
Jo ist die 2417 drauf.