Vitocal 250 A AWO-E-AC-AF251.A13 welcher Shelly

Ich bekomme folgenden Typ installiert:
AWO-E-AC-AF251.A13

Wenn ich das richtig sehe, ist das ein 400 V System.

Ich möchte über SG Ready die WP mit einem HEMS schalten.

Somit brauche ich folgenden Shelly: Shelly Pro 3, oder? 



Vielen Dank für eine Rückmeldung.

Grüsse Andreas

 

@Flo_Schneider 

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ja, genau, in umittelbarer Nähe der Smart Grid Anschlüsse.

Angeklemmt, so wie auf der Zeichnung gibt es lediglich den Erzwungenen Betrieb.

Wenn du 143.1 und 143.4 auf ein Shelly und 143.1 und 143.5 auf ein weiteres Shelly legts, kannst du über die Kombination alle 4 Smart Grid Zustände schalten.

 

Ich habe für die Shellys eine zuätzliche Stromversorgung gelegt. Im Notstrombetrieb schalte ich die Steuerung der Wärmepumpe ab, damit diese nicht mit Notstrom betrieben wird. Bei meiner Lösung behalten die Shellys ihre aktuelle Einstellung.

 

 

 

 

Lieben Gruß Daniela
mit Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10 / Softwarestand 2440 / Herstellungsjahr 2024

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

18 ANTWORTEN 18
  • Wenn ich das richtig sehe, ist das ein 400 V System.

 

 

Ganz genau genommen hast du

 

zur Steuereinheit (Innenteil)

5- adrig 230 V (davon 2 Adern für Dimmung durch Netzbetreiber)

 

5- adrig 400 V zur Inneneinheit für den Durchlauferhitzer 

 

und weitere

 

5- adrig 400 V zur Außeneinheit 

 

 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW2440

Alles klar und danke!

dann denke ich, dass ich mich mit dem Shelly Pro 3 richtig bin, da der neben 400 V dann auch die 230 V kann.

 

aber vielleicht antwortet mir ja noch jemand, der den Sachverhalt HEMS und Smartgrid und Schaltet ebenfalls schon umgesetzt hat

 

 

Hallo,

 

Smart Grid wird mit einer Spannung von 230V betrieben.

Ich habe zwei Shelly 1 installiert und kann somit alle Zustände des Smart Grid schalten.

Die Shellys sind direkt in der Inneneinheit nahe der Smart Grid Anschlüsse installiert.

Gesteuert werden die Shellys bei mir per IObroker und entsprechenden Scripten.

 

 

Lieben Gruß Daniela
mit Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10 / Softwarestand 2440 / Herstellungsjahr 2024

Shelly hat nun auch ein neues Energieerfassungsgerät, dass die elende Fummlerei mit den Stromwandler überflüssig macht: Shelly 3EM 63T Gen3 . Dieser wird direkt unter der Sicherung befestigt und hat die Stromwandler gleich integriert.

Vielen Dank für die Rückmeldung, wenn ich das aber richtig sehe, dann handelt es sich hier nur um einen Energiemesser und keinen Schalter, wie: Shelly Pro 3.

 

bin, was das betrifft, kein Experte! Ich will nur das richtige Teil meinem Elektriker beistellen, er konnte mir bislang auch nicht weiterhelfen, ist nicht so im Thema drin. 😉

Richtig, Shelly 3EM ist nur zur Messung geeignet.

Das Shelly Pro 2 oder 3 halte ich ebenfalls für problematisch, denn es gibt bei engparallel verlegten Kabel mit dem Smart Grid Probleme, die Shelly Pro werden üblicherweise auf der Hutschiene in der Verteilung verbaut.

Um Probleme zu vermeiden sollten die/das Shelly in die Inneneinheit in unmittelbarer Nähe der Smart Grid montiert werden. Das können zwei Shelly 1 oder ein Shelly Pro 2 sein. Wichtig sind kurze Einzelkabel.

 

 

Lieben Gruß Daniela
mit Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10 / Softwarestand 2440 / Herstellungsjahr 2024

okay, verstehe!

„in unmittelbarer Nähe der Smart Grid“ meinst Di sehr wahrscheinlich die Anschlusspunkte oder Steueranschlüsse der Wärmepumpe, die für das Smart-Grid-Signal vorgesehen sind.

 

dann werde ich noch einen zweiten Shelly 1 bestellen und hoffe, dass der Elektriker mir das alles dann auch ordentlich anschließen kann.

Danke für deine Expertise!

 

anbei mal eine Zeichnung, wie ich es aus einem anderen Chat habe, das trifft es exakt, wie es bei mir sein soll, ich arbeite nämlich mit clever-PV, bereits mit meiner Wallbox und das funktioniert tadellos, dass nur Überschuss laden erfolgt.

 

 

SG - Clever PV Anschluss Zeichnung.JPG

Ja, genau, in umittelbarer Nähe der Smart Grid Anschlüsse.

Angeklemmt, so wie auf der Zeichnung gibt es lediglich den Erzwungenen Betrieb.

Wenn du 143.1 und 143.4 auf ein Shelly und 143.1 und 143.5 auf ein weiteres Shelly legts, kannst du über die Kombination alle 4 Smart Grid Zustände schalten.

 

Ich habe für die Shellys eine zuätzliche Stromversorgung gelegt. Im Notstrombetrieb schalte ich die Steuerung der Wärmepumpe ab, damit diese nicht mit Notstrom betrieben wird. Bei meiner Lösung behalten die Shellys ihre aktuelle Einstellung.

 

 

 

 

Lieben Gruß Daniela
mit Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10 / Softwarestand 2440 / Herstellungsjahr 2024

Hallo Daniela,

Ich komm doch noch mal zurück.

 

mittlerweile bietet der Cloud Anbieter clever-PV die Anbindung der Viessmann Vitocal 250 an.

Übermorgen steht die Inbetriebnahme der Wärmepumpe an. Und jetzt bin ich unsicher, was ich machen soll.Übermorgen steht die Inbetriebnahme der Wärmepumpe an. Und jetzt bin ich unsicher, was ich machen soll.

Soll ich die Shelleys setzen nach deiner Empfehlung oder mache ich die Direktanbindung über clever PV, die über eine API gehen?

Anbei mal die Anleitung zur Einbindung.

 

lg Andreas 

 

 

 

 

IMG_8338.jpeg

Hallo Andreas,

die Aktivierung der Smart Grid Steuerung muss du auch bei den Shelly machen.

Also kannst du erst die Clever-PV-Ansteuerung testen.

Wenn du damit unzufrieden bist, kannst du die Shelly's immernoch nachrüsten.

Ich hoffe, das hilft dir weiter.

 

Was mir gerade noch aufgefallen ist, dass Clever-PV nur zwischen Normalbetrieb und Bevorzugtem Betrieb schaltet. Der Erzwungene Betrieb bleibt dir dabei vorenthalten.

 

Lieben Gruß Daniela
mit Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10 / Softwarestand 2440 / Herstellungsjahr 2024

hallo Daniela, ich brauch doch noch mal deine Hilfe, der Elektriker nimmt die Anlage heute und morgen in Betrieb und setzt die beiden Shelly.

Auf 4 kommt doch die EVU Sperre.

Was und wie soll er das nun machen?

Kann er 2x auf 4 setzen?

Der Plan für die beiden Shellys ist ja:

je auf 4 und 5.

Elektriker hat auch schon eine separate Stromzufuhr gelegt 😉

LG und vielen Dank für Deine Unterstützung 

Andreas

 

 

SG - DigitaleEingänge Übersicht.PNG

Du hast 4 Kombinationen mit den beiden Shelly's.

SG A offen, SG B offen; Normalbetrieb

SG A geschlossen, SG B offen: Bevorzugter Betrieb

SG A geschlossen, SG B geschlossen: Erzwungender Betrieb

SG A offen, SG B geschlossen: EVU Sperre

 

Smart Grid A (Shelly #1) an 143.1 und 143.5

Smart Grid B (Shelly #2) an 143.1.und 143.4

 

Dann ergibt sich obiges Schema.

 

Lieben Gruß Daniela
mit Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10 / Softwarestand 2440 / Herstellungsjahr 2024

Wenigstens eine die sich auskennt wenn der Elektriker schon nicht klar kommt.

Die "Blumen" waren doch berechtigt😉

 

Liebe Grüße 

Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW2440

okay, alles klar.

Der Elektriker will lt. Planbuch für den EVU auf 1 und 4 einen Anschluss setzen.

kann er das?

Wenn Smart Grid aktiviert ist, ist die EVU Sperre im Smart Grid integriert.

 

Steht oben in der abgebildeten Montageanleitung. (Abschnitt Smart Grid)

Wenn Smart Grid angeschlossen wird, darf die EVU Sperre nicht seperat angeschaltet werden.

 

 

Lieben Gruß Daniela
mit Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10 / Softwarestand 2440 / Herstellungsjahr 2024

Hallo Daniela,

Wollte dir ein Update geben.

Shelly sind jeweils angeschlossen und richtig verdrahtet.😉 Netzspannung ist extra, nicht die WP..

siehe Bilder im Anhang.

Hat der Elektriker fein gemacht!

Alles bereit für die Inbetriebnahme am Freitag.

 

Nochmals tausend Dank für Deinen Support.

 

Zwischenzeilich habe ich auch nochmals eine Info von clever-pv erhalten, siehe ebenfalls anbei. Diese haben wohl bislang immer nur mit einem Shelly Erfahrungen.

 

Bin echt gespannt…

 

LG Andreas 

 

 

 

IMG_8413.jpeg
IMG_8414.jpeg
IMG_8415.jpeg

Hallo Andreas,

 

Danke für die Rückmeldung und die Bilder.

 

Wenn deine WP dauerhaft im "Bevorzugten Betrieb" läuft, melde dich nochmal. Dann sage ich dir, was der Elektriker eventuell falsch gemacht hat.

 

 

Lieben Gruß Daniela
mit Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10 / Softwarestand 2440 / Herstellungsjahr 2024

Hallo Daniela,

die Anlage ist nun in Betrieb genommen, die beiden Shelly sind je separat angeklemmt und eingebunden.

 

Sowohl mit der direkten Einbindung der Anlage über das Backend, als auch die Shelly Anbindung auf den Kontakt 143.5 bringen die Anlage bei einem Überschuss von 2000 W. in den Status bevorzugter Betrieb.

Ich frage mich natürlich nun, was macht die Anlage in diesem Zustand anders als im Normalbetrieb.

Laut einem anderen Chat, siehe anbei, sollte in diesem bevorzugten Betrieb der Sollwert hoch gesetzt werden und dann, wenn ein HystereseWert unterschritten wird, geht die Trinkwassererwärmung los..

Wo und wie mache ich das? Kann ich das?


Im Normalbetrieb wird die Trinkwassererwärmung auch angeschmissen, wenn der Hysterese Wert unterschritten ist.

(In der Anlage auch nochmal ein Screenshot aus der ViCare App zu meinen aktuellen Einstellungen.)

 

für den erzwungenen Betrieb kann ich ja auch Aktionen definieren, wie zum Beispiel die Trinkwassererwärmung hochfahren oder die Temperatur im Pufferspeicher hochfahren. Stelle mir hier die gleiche Frage, wo kann ich die Einstellungen in der Anlage vornehmen.

 

Zudem haben wir ja in meinem speziellen Fall die Situation, dass ich über mein Cloud-HEMS, als auch über die Backend Anbindung lediglich den bevorzugten Betrieb ansteuern kann.

Bei der Shelly Steuerung deshalb, weil ich nur ein Shelly einbinden kann.

Aktuell auf 143.5 damit dieser Kontakt geschlossen wird.

 

Ich habe auch gecheckt, inwieweit ich über meinen Sunnyhome Manager von SMA zwei Shelly gleichzeitig gesteuert bekomme. Auch hier geht kein paralleles bzw. gleichzeitiges schalten von zwei Shelly.

 

 

 

Wie immer Danke ich Dirfür deine Unterstützung und bin gespannt was du antwortest.

Ich meine schon zu sagen, dass ich eine hohe Technikffinität habe, aber dieses Thema bringt mich an meine Grenzen. 😉

Es wäre halt auch top, wenn sowas in Form eines Handbuches oder Ähnliches für den Anwender und Besitzer einer Anlage beschrieben, wäre.

 

Liebe Grüße 

Andreas

 

 