(Vitocal 200-S) mit Störungsmeldung: Primär/Sekundärtemperatur ausserhalb der Einsatzgrenze?

(Vitocal 200-S) mit Störungsmeldung: Primär/Sekundärtemperatur ausserhalb der Einsatzgrenze? allerdings gab es keinen Hinweis darauf, nur im Log erschien o. g. Information.

Was bedeutet das?

Aussentemperatur ca. 0°C, alle 10 min (600Sek) versuchte die WP zu starten, jedoch für mindestens 1 Stunde erfolglos.

Anforderung an externen Wärmeerzeuger (Ölheizung, bivalent parallel) erfolgte nicht!

Ein reset durch ON/OFF der WP ergab keine Änderung.

Manuell wurde die Ölheizung aktiviert, danach begann die WP wieder ihre Arbeit mit Normalbetrieb.

1 ANTWORT 1

Hallo KiloRomeo,

handelt es sich bei deiner Wärmepumpe um eine Neuinstallation und damit Erstinbetriebnahme?

Bei Außentemperaturen kleiner 12°C wird der Verdichter der VC200-S nur eingeschaltet, wenn die Rücklauftemperatur größer 20°C ist. Der externe Wärmeerzeuger sollte die Beheizung dabei aber trotzdem übernehmen. Ist dieser freigegeben für die Warmwasser- sowie Raumbeheizung?

Beste Grüße °fl