Hallo,
bei meiner WP schaltet der Durchlauferhitzer nicht zu, um die Trinkwassererhöhung zu ereichen.
Verbaut ist Grid Box mit Sunny Homemanager.
Servicetechniker war da, hat aber leider keine Lösung gefunden.
Wie muß der Parameter 7E80 eingestellt werden 1 oder 4
Anlagennummer 7727502204100122
Hallo olli4,
wie wird denn die Smart Grid Funktion ausgelöst oder wie soll sie ausgelöst werden?
Viele Grüße
Flo
Wird über EEbus gesteuert
OK, damit ist nur die Funktion 3 möglich. Der Durchlauferhitzer wird aber, falls dieser dafür freigegeben wurde, nur bei der Funktion 4 geschaltet. Diese wieder dann über das entsprechende Schalten der bediene Kontakte ausgelöst werden muss.
Viele Grüße
Flo
Diese wieder dann über das entsprechende Schalten der bediene Kontakte ausgelöst werden muss.???
Muß die verkabelung geändert werden oder wie soll ich das verstehen.
SG Parameter
7E80:4
7E82:1
7E91:80
7E92:200
7E93:0
WW Parameter
6000:450
6015:1
6007:40
6008:100
600C:550
600D:30
601E:10
6040:1
Wenn du 7E80 auf 4 hast, ist es bereits darauf eingestellt, dass die internen Kontakte geschaltet werden und ja, beide Kontakte müssen für die Funktion 4 geschaltet werden.
Viele Grüße
Flo
Heißt das, das ich die Phase von X3.1 auf die Eingänge 216.1 und 216.4 legen muß?
Genau, die Ansteuerung muss auf die Kontakte erfolgen.
Viele Grüße
Flo
SG schaltet ja die erhöhung des Pufferspeicher und macht die WW Bereitung, nur die Zusatzheizung wird
nicht aktiviert um das WW zu erhöhen.
Oder geht die Zusatzheizung nur über die Schaltkontakte.
Viele Grüße Olli4
Dass der Durchlauferhitzer zuschaltet, ist nur bei Funktion 4 gegeben und nicht bei Funktion 3, was der normalen Sollwerterhöhung nach Einstellung betrifft.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo
Habe hier mal den Service Bericht
Fehlerbild:
AB hat eine PV Anlage mit SMA Wechselrichter und Gridbox, die mit der WP über EEBus verbunden ist. Er möchte
das im Smart-Grid Betreib der WW-Speicher über den Heizstab ( 1Stufe) auf 55-60°C aufgeheizt wird. Genau dies funktioniert aber nicht. Es wird immer nur die WP eingeschaltet. Die WP taktet bis zu 10 x am Tag und erreicht
maximal 49-50°C im WW-Speicher. Heizstab wird nicht eingeschaltet.
Durchgeführte Tätigkeit:
- Einstellungen kontrolliert: es war alles richtig eingestellt.
Der Heizstab ist unter Smart Grid mit 1. Stufe freigegeben.
Funktion vor Ort geprüft:
Es ist genau so vor Ort nachvollziehbar.
Normale WW-Soll-Temperatur: 45°C
Sollwerterhöung um 10 K auf 55°C durch Smart Grid Befehl über EEBus von Gridbox funktioniert. Hier wird jedoch
nur die WP eingeschaltet. Diese läuft bis zur max. VL-Temperatur von 61°C und schaltet ab und hat ca.49-50°C
WW-Temperatur im Speicher erreicht. Es erfolgt keine Einschaltung des Heizstabes um den erhöhten Smart Grid-
Sollwert von 55°C zur ereichen.
- AB hat wegen dieser Funktion seine Anlage mit einer Gridbox ausgestattet, aber es funktioniert nicht.
- Klären was wie wir dem Kunden hier eine Lösung bieten können!
- Betriebsprobe durchgeführt
Bei Verlassen wurden die überprüften Viessmann Komponenten im fehlerfreien Zustand verlassen.
Technische Klärung
Kunde möchte eine Lösung, damit bei PV-Überschuss über die WP + zusätzlich über den internen Heizstab der
WW-Speicher auf 55-60°C aufgeheizt wird. Dazu wurde hier eine Gridbox montiert und mit der WP verknüpft. Die Funktion ist über die Software nicht realisierbar.
Unabhängig von der SG Funktion, wie hart ist dein Wasser?
Hallo Awot252
weiß zwar nicht was der Härtegrad des Wassers mit meinem Problem zu tun hat
aber es hat 8,3 deutsche Härte.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
7 | |
6 | |
6 |