Hallo Flo Habe hier mal den Service Bericht Fehlerbild: AB hat eine PV Anlage mit SMA Wechselrichter und Gridbox, die mit der WP über EEBus verbunden ist. Er möchte das im Smart-Grid Betreib der WW-Speicher über den Heizstab ( 1Stufe) auf 55-60°C aufgeheizt wird. Genau dies funktioniert aber nicht. Es wird immer nur die WP eingeschaltet. Die WP taktet bis zu 10 x am Tag und erreicht maximal 49-50°C im WW-Speicher. Heizstab wird nicht eingeschaltet. Durchgeführte Tätigkeit: - Einstellungen kontrolliert: es war alles richtig eingestellt. Der Heizstab ist unter Smart Grid mit 1. Stufe freigegeben. Funktion vor Ort geprüft: Es ist genau so vor Ort nachvollziehbar. Normale WW-Soll-Temperatur: 45°C Sollwerterhöung um 10 K auf 55°C durch Smart Grid Befehl über EEBus von Gridbox funktioniert. Hier wird jedoch nur die WP eingeschaltet. Diese läuft bis zur max. VL-Temperatur von 61°C und schaltet ab und hat ca.49-50°C WW-Temperatur im Speicher erreicht. Es erfolgt keine Einschaltung des Heizstabes um den erhöhten Smart Grid- Sollwert von 55°C zur ereichen. - AB hat wegen dieser Funktion seine Anlage mit einer Gridbox ausgestattet, aber es funktioniert nicht. - Klären was wie wir dem Kunden hier eine Lösung bieten können! - Betriebsprobe durchgeführt Bei Verlassen wurden die überprüften Viessmann Komponenten im fehlerfreien Zustand verlassen. Technische Klärung Kunde möchte eine Lösung, damit bei PV-Überschuss über die WP + zusätzlich über den internen Heizstab der WW-Speicher auf 55-60°C aufgeheizt wird. Dazu wurde hier eine Gridbox montiert und mit der WP verknüpft. Die Funktion ist über die Software nicht realisierbar.