abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A16 Smart Grid schaltet Durchlauferhitzer nicht

Hallo,

bei meiner WP schaltet der Durchlauferhitzer nicht zu, um die Trinkwassererhöhung zu ereichen.

Verbaut ist Grid Box mit Sunny Homemanager.

Servicetechniker war da, hat aber leider keine Lösung gefunden.

Wie muß der Parameter 7E80 eingestellt werden 1 oder 4

Anlagennummer 7727502204100122

12 ANTWORTEN 12

Hallo olli4,

 

wie wird denn die Smart Grid Funktion ausgelöst oder wie soll sie ausgelöst werden?

 

Viele Grüße
Flo

Wird über EEbus gesteuertScreenshot (62).pngScreenshot (61).png

OK, damit ist nur die Funktion 3 möglich. Der Durchlauferhitzer wird aber, falls dieser dafür freigegeben wurde, nur bei der Funktion 4 geschaltet. Diese wieder dann über das entsprechende Schalten der bediene Kontakte ausgelöst werden muss. 

 

Viele Grüße
Flo

Diese wieder dann über das entsprechende Schalten der bediene Kontakte ausgelöst werden muss.???

Muß die verkabelung geändert werden oder wie soll ich das verstehen.

SG Parameter

7E80:4

7E82:1

7E91:80

7E92:200

7E93:0

WW Parameter

6000:450

6015:1

6007:40

6008:100

600C:550

600D:30

601E:10

6040:1

 

Wenn du 7E80 auf 4 hast, ist es bereits darauf eingestellt, dass die internen Kontakte geschaltet werden und ja, beide Kontakte müssen für die Funktion 4 geschaltet werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Heißt das, das ich die Phase von X3.1 auf die Eingänge 216.1 und 216.4 legen muß?

 

Genau, die Ansteuerung muss auf die Kontakte erfolgen. 

 

Viele Grüße
Flo

SG schaltet ja die erhöhung des Pufferspeicher und macht die WW Bereitung, nur die Zusatzheizung wird

nicht aktiviert um das WW zu erhöhen.

Oder geht die Zusatzheizung nur über die Schaltkontakte.

Viele Grüße Olli4

Dass der Durchlauferhitzer zuschaltet, ist nur bei Funktion 4 gegeben und nicht bei Funktion 3, was der normalen Sollwerterhöhung nach Einstellung betrifft. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo

Habe hier mal den Service Bericht

 

Fehlerbild:
AB hat eine PV Anlage mit SMA Wechselrichter und Gridbox, die mit der WP über EEBus verbunden ist. Er möchte
das im Smart-Grid Betreib der WW-Speicher über den Heizstab ( 1Stufe) auf 55-60°C aufgeheizt wird. Genau dies funktioniert aber nicht. Es wird immer nur die WP eingeschaltet. Die WP taktet bis zu 10 x am Tag und erreicht
maximal 49-50°C im WW-Speicher. Heizstab wird nicht eingeschaltet.
Durchgeführte Tätigkeit:
- Einstellungen kontrolliert: es war alles richtig eingestellt.
Der Heizstab ist unter Smart Grid mit 1. Stufe freigegeben.
Funktion vor Ort geprüft:
Es ist genau so vor Ort nachvollziehbar.
Normale WW-Soll-Temperatur: 45°C
Sollwerterhöung um 10 K auf 55°C durch Smart Grid Befehl über EEBus von Gridbox funktioniert. Hier wird jedoch
nur die WP eingeschaltet. Diese läuft bis zur max. VL-Temperatur von 61°C und schaltet ab und hat ca.49-50°C
WW-Temperatur im Speicher erreicht. Es erfolgt keine Einschaltung des Heizstabes um den erhöhten Smart Grid-
Sollwert von 55°C zur ereichen.
- AB hat wegen dieser Funktion seine Anlage mit einer Gridbox ausgestattet, aber es funktioniert nicht.
- Klären was wie wir dem Kunden hier eine Lösung bieten können!
- Betriebsprobe durchgeführt
Bei Verlassen wurden die überprüften Viessmann Komponenten im fehlerfreien Zustand verlassen.
Technische Klärung
Kunde möchte eine Lösung, damit bei PV-Überschuss über die WP + zusätzlich über den internen Heizstab der
WW-Speicher auf 55-60°C aufgeheizt wird. Dazu wurde hier eine Gridbox montiert und mit der WP verknüpft. Die Funktion ist über die Software nicht realisierbar.

Unabhängig von der SG Funktion, wie hart ist dein Wasser? 

Hallo Awot252

weiß zwar nicht was der Härtegrad des Wassers mit meinem Problem zu tun hat 

aber es hat 8,3 deutsche Härte.

 

Top-Lösungsautoren