Hallo!
In der Bedienungsanleitung meiner VITOCAL 060-A steht, dass man sie Zeitsteuern kann. Man soll dafür die Menütaste drücken, bis "PROG" erscheint. Das passiert jedoch nie.
Es gibt aber einen Menüpunkt der das gleiche Symbol besitzt. Aktiviere ich diesen, dann erscheint erst "Night" im Display und dann eine Temperatur. Wenn ich nun OK drücke, egal wie kurz oder lang, passiert nichts weiter.
Vielen Dank für Hilfe 🙂
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Danke, hab es hin bekommen.
Hallo HLunke,
wie kann man denn nun das Zeitfenster abspeichern? Mit Ok 3 Sekunden drücken, klappt nicht.
Grüße
Timo
Hallo Timo
bitte genau lesen!
Taste 1 und Ok drücken…. Dann sollte es klappen.
sonst das Teil bei Viessmann so lange reklamieren bis die ihre BA und die Steuereinheit endlich im Griff haben.
Bin neu hier, Knopf 1 = 0k und nur Knopf??
danke
ich habe nämlich das gleiche Problem
Die Menü-Taste.
Die mit den drei Strichem.
Guten Morgen
ich habe das gleiche Problem aber komme nicht auf den Parameter I6….
gibt es andere Möglichkeiten oder Parameter?
Hallo Stefan48,
hast du es so probiert?
Viele Grüße
Flo
Hallo Herr Schneider
danke erstmal.
Ich habe die Parameter heute laut Betriebsanleitung ändern können und teste den Betrieb.