Guten Morgen @Flo_Schneider
gestern wurde Bereits in einem anderen Thread das Thema neuestes Software-Update für die Vitocal 250A diskutiert.
Kannst du uns kurz über folgende Punkte aufklären?
Der Rest steht ja soweit in den Release Notes.
Würde mich über eine Rückmeldung und über das Update freuen (wenn das möglich ist es anzustoßen).
Danke!
Im Menüpunkt für den Pufferspeicher
Mein Heizungsbauer hat heute früh versucht, das Update auf unserer 250-AH anzustoßen und die Meldung bekommen, dass es noch kein Update gäbe. Auf der Anlage ist derzeit die 2532.
Nach welchen Kriterien wird das Update denn verteilt? Geht das der Reihe nach verschiedenen Anlagentypen oder Regionen (wir wohnen bei Frankfurt/Main)?
Für Anlagen im Verbund ist das glaube ich nicht per Fernwartung freigegeben...das geht nur vor Ort.
Bei meiner Anlage fehlen seit dem Update auf SW 2629 die Parameter 1101.X komplett, d.h. die Sekundärpumpe kann nicht mehr separat eingestellt werden.
Die Parametergruppe 1100.X ist noch vorhanden, diese nennt sich jedoch nur noch "Heizungspumpe".
Das würde ja bedeuten, daß ich die Pumpenleistung in meinem Heiz(körper)kreislauf nicht mehr beeinflussen kann?
(Siehe auch Thema https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/25X-A-Version-2629-Tabelle-fuer-Dokument...)
Bei mir mit 2532 und Pufferspeicher gibt es die Parametergruppe 1101.X auch nicht. Wozu soll die gut sein? Die beiden externen Heizkreispumpen stelle ich manuell ein.
Gegenfrage:
Wieso sollte ich die Parameter nicht mehr einstellen können, wenn die Option ja schon mal da war?
Bei mir waren die Parameter 1101.x bisher auch da (jetzt mit 2629 nicht mehr) und waren auch im Display einstellbar, aber sie haben sich faktisch nicht auf das Verhalten der externen Heizkreispumpe ausgewirkt, da diese ihre eigene Steuerung hat. Sie wird nur von der Zentralsteuerung ein- und ausgeschaltet, mehr nicht. Ich vermute, daß Viessmann die Parameter deshalb für Anlagen mit externer Heizkreispumpe entfernt hat.
Der Tatsache, daß sich das faktisch nicht ausgewirkt hat, kann ich nicht ganz zustimmen.
Die Anlage hat sich zwar tatsächlich nie exakt an den eingestellten Sollwert gehalten, allerdings ging der Istwert schon in dessen Richtung, d.h. meist 3-5 % höher.als der Sollwert.
Die betreffende Pumpe für den HK-Kreislauf ist bei mir auch nur umständlich zugänglich, darum wäre mit die Einstellung im Servicemenu lieber als händisch.
Habe nachgeschaut, 1101.x gibt es es auch schon in der 2532 nicht mehr. Ist ja schon lange ein Thema, dass Abtauen und ext HK-Pumpen in Allgemein /1100.x zusammen eingestellt werden.
OK, nachdem unsere Anlage von SW 2417 auf SW 2629 upgedatet wurde, ist mir das eben aufgefallen.
In der SW 2417 waren die Parameter noch getrennt.
Ah, Moment, ich glaube ich hab was verwechselt (kommt davon, wenn man nicht nochmal nachschaut...): 1101.x sind bei mir die Primärpumpen-Werte für die Warmwasser-Bereitung, und die Parameter sind nach wie vor im Warmwasser-Bereich vorhanden und einstellbar, genau wie 1100.x (Primärpumpe Heizwasser-Bereitung). Die Heizkreis-Pumpe (HK2) war bei mir 1103.x, und die ist tatsächlich nicht mehr da.
Trotzdem: Meine externe Heizkreispumpe wird gar nicht per PWM-Signal gesteuert. Sie geht nur an und aus. In open3e steht sie entsprechend immer entweder mit 100% oder 0% drin. Es gibt lediglich die 3x3 Einstellmöglichkeiten über den Button direkt an der Pumpe. Ich kenne mich zu wenig aus, um das fundiert zu erklären, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist die PWM-Steuerung bei Anlagen mit Puffer nicht nötig (bitte korrigiert mich ggf. gerne 😉 ).
Schade finde ich in diesem Zusammenhang, daß die Zentrale nicht erkennt, ob gerade alle Heizkörper geschlossen sind und die HK-Pumpe trotzdem weiter munter warmes Wasser im Kreis pumpt, solange nicht die Sommer-Sparschaltung (bei mir aktuell 20 Grad Außentemperatur) sie abschaltet. Das wäre gerade jetzt in der Übergangszeit schon schön. Wahrscheinlich wäre das mit den Viessmann-Thermostaten möglich, aber die sind so teuer, das amortisiert sich dann doch nicht.
Falls die externe Heizkreispumpe eine, eigentlich heutzutage übliche, Hocheffizienzpumpen ist, regelt sie den nötigen Volumenstrom bzw. Druck selbstständig.
Steigt der Druck durch geschlossene Ventile an, fährt sie automatisch mit der Leistung herunter.
Und wenn alle Heizkörper geschlossen sind und kein Überströmventil verbaut ist, dann wird auch kein Heizungswasser im Kreis gepumpt.
Wegen der fehlenden Rückmeldung bekommt man leider nicht mit, wie hoch gerade die Förderleistung der Pumpe ist.
Does anybody know if there are parameters to set the temperature and the hysteresys of a puffer placed between the heat pump (Vitocal 150) and the two stations for first (fan coil) and second floor (floor panels)?
And also if there is a way, for the fan coils station, to set the water temperature and the hysteresys and not just the room temperature? The latest doesn't make sense because there are no probes in the house and each room has it's own thermostat that switches on and off the fan.
I know that there is a climatic curve but, for the fan coils at least, a fixed point setpoin would make more sense.
Thank you.
(I'm reading through google translator and writing directly in English).
Gibt es einen Grund, warum das Update bei Hybridanlagen aus Wärmepumpen und Kessel nicht remote erfolgen kann?
Das letzte Update auf die 2532 erfolgte remote ohne Probleme.
How do I check which firmware version I have?
Thank you.
Vitocal 150 modular
Den Hintergrund kenne ich nicht im Detail, hab hier nur mal davon gelesen das es dort wohl zu Problemen gekommen ist. @divanc ist ein Experte der es dir eventuell genauer sagen kann. Wenn er das hier liest wird er hier antworten.