abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Takten durch höhere Leistung in der Startphase (erste 5 Minuten)

Beim Start der Viessmann-Wärmepumpe (Vitocal 200) läuft sie in den ersten Minuten mit einer höheren Leistung. Dies kann manchmal dazu führen, dass die Wärmepumpe wieder stoppt, wahrscheinlich weil die Vorlauftemperatur im Verhältnis zum eingestellten Wert zu hoch ist (aufgrund der höheren Leistung in den ersten Minuten). Dies tritt insbesondere dann auf, wenn die Außentemperatur gerade unter der Heizgrenze liegt. Wenn es kälter ist, funktioniert es jedoch immer problemlos.

Das Takten tritt also hauptsächlich auf, wenn die Außentemperatur knapp unter der Heizgrenze liegt.

 

Derzeit löse ich dieses Problem manuell, indem ich vorübergehend eine höhere Temperatur einstelle und diese nach etwa 5 Minuten wieder auf die ursprüngliche Temperatur zurücksetze.

 

Wie kann dies verhindert werden?

 

Es handelt sich um eine Anlage mit einer ausschließlich außentemperaturabhängigen Heizkurve.

 

Schon mal vielen Dank für die Rückmeldungen!

10 ANTWORTEN 10

Was für eine Vitocal 200 wird verwendet?

Eine S oder eine A

Und welche Leistungsstufe?

Mit oder ohne Heizwasserpufferspeicher?

Wie groß ist die Fläche die beheizt wird und wird mit FBH oder mit Radiatoren geheizt? Gibt es Raumtermostate?

LG Daniel 

Vitocal 200-A AWO-E-AC201.A08

8KW

Mit Pufferspeicher und 300-Liter-Warmwasserspeicher.
Die zu beheizende Fläche beträgt 240 m² (Fußbodenheizung).
Pro Raum gibt es ein Thermostat, um die Gruppe zu öffnen oder zu schließen.
Bei dem zuvor beschriebenen Verhalten sind alle diese Gruppen geöffnet.

Gibt es einen Pufferspeichertemperatursensor?

Ich meine nicht den des Warmwasser sondern den des Heizwassers.

 

Es scheint so die Wärmeabnahme bei den höheren Temperaturen des Hauses nicht mehr vorhanden ist, was natürlich normal ist. Durch Sonneneinstrahlung wird dieser Effekt zusätzlich verstärkt. Ab einen gewissen Punkt übersteuert dann die Anlage da sie die eigentliche Vorlauftemperatur nicht mehr halten kann die Rücklauftemperatur zu sehr ansteigt, dann steigt die Vorlauftemperatur an und der Überschuss landet im Puffer bis die Ausschalthystere erreicht ist.

Lg

Es gibt keinen Temperatursensor im Pufferspeicher.

Es geht wirklich um die Startphase (die ersten 5 Minuten) eines langen Heizzyklus (mehrere Stunden).

In der Startphase ist die Temperatur anfangs höher. Unten ist ein Bild des Phänomens zu sehen (auch wenn dies während eines Abtauvorgangs war – nach dem Wiederanlauf passiert das Gleiche wie bei einem normalen Start).

 

Wie man auf dem Bild sehen kann, gibt es einen kurzen Peak auf 30 °C Vorlauftemperatur, danach fällt sie ab und stabilisiert sich bei 27,5 °C.


Aber durch diesen kurzen Peak schaltet sich die Wärmepumpe manchmal ab.

 

Wie kann dieses Problem gelöst werden?

2025-03-03_12-57-47.jpg

Versuch es mal mit dem "Geräuschreduzierten Betrieb" - dann fährt die WP  weniger agressiv mit weniger Leistung. 

 

 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.

>>Mit Pufferspeicher u...

Dann hast du einen 46l Reihenspeicher?

Gibt es ein Überströmventil? lässt das etwas durch macht dir eine Rücklaufanhebung?

Dann schaltet die Maschine nach ca 4 min wieder ab.

Es gibt eine Komponente: Differenzdruck-Überströmventil USVR: 

https://www.watts.eu/de/products/eu/safety-control-accessories-for-heating/relief-valves/relief-valv...

Dieses ist auf Stufe 5 eingestellt. Ich weiß nicht, ob es dabei etwas durchlässt.

Der Puffer ist ein Vitocell 100.

Den geräuscharmen Betrieb werde ich mal ausprobieren, derzeit ist er komplett deaktiviert.

Hast du ein IR Thermometer (z.B. Fieber  Thermometer )?

 

wenn der Rücklauf an der Stelle nach dem T Stück wärmer ist als vorher, hebt das ÜV den Rücklauf an und die WP schaltet früher ab.

 

Vitocal 200-A AWO-E-AC201.A08

Mindesvolumenstrom sind 750-800l/h

wenn du diesen komplett  durch die FBH bekommst, kann man das ÜV soweit schließen dass dort nichts mehr durchgeht.

Bei dem Watts muss man dazu die Sicherungsschraube öffnen.

VG 

Temp ÜV.PNG