Guten Tag,
ich möchte zu meiner Gasheizung Vitogas 100 Bj.:1999, ein ungeregelter Kreislauf mit Heizkörper und ein Mischer-Kreislauf mit Fußbodenheizung, eine Wärmepumpe Vitocal 250SH, Typ HAWB-M-AC-AF 252.B10 230V, installieren. Hauptsächlich zum Heizen in der Übergangszeit und zum Kühlen im Sommer.
Bisher habe ich noch nicht das komplett passende Schema gefunden. Von einem Außendienstmitarbeiter habe das Schema PS4742032_04 bekommen. Als externe Erweiterung ist hier das Modul EA1 angegeben. Meine Kesselsteuerung ist aber die Vitotronic 200 Typ KW2. Ich bin der Meinung, dass ich dann das Modul V nehmen müsste oder sind beide Varianten möglich?
Zweite Frage: Ist es zwingend notwendig einen Heizwasser-Pufferspeicher zu installieren? Wenn nicht, kann man den Puffertemperatursensor (W04) einfach weglassen?
Und dritte Frage: Muss man den Feuchteanbauschalter verbauen oder kann man den auch brücken oder weglassen?
Vielen Dank im voraus!
Gruß, Peter
Wenn die Kühlung aktiviert wird ist der Feuchteanbauschalter obligatorisch. Ebenso eine diffusionsdichte Isolierung desHeizsystems. Die alte Vitotronic kann nicht mir der Erweiterung EA1„reden“.
Hallo pb67,
eine EA1 kannst du bei der KW2 nicht nehmen. Du kannst hier entweder die externe Erweiterung HV oder externe Erweiterung H5 nehmen.
Wenn ein Pufferspeicher installiert wird, muss der Puffersensor verwendet werden. Ob ein Pufferspeicher notwendig ist, solltest du am besten einmal mit deinem planenden und ausführenden Fachbetrieb besprechen.
Ein Feuchteanbauschalter ist bei einer Kühlfunktion notwendig, um die Gebäudesubstanz zu schützen.
Viele Grüße
Flo