Vitocal 250-A mit externen Wärmeerzeuger (Buderus) verbinden

Hey Gemeinde,

Wir planen eine Hybridanlage mit einer Vitocal 250-A und einem Buderus Logano GB202 Brennwertkessel.

Der Brennwertkessel soll ab dem Bivalenzpunkt zuschalten und die Wärmepumpe unterstützen. Beide Wärmeerzeuger laufen auf einen Hybridspeicher von Seiler und Trinkwasser wird über eine Frischwasserstation erzeugt.

 

Die Frage ist, wie wir der Schaltkontakt zwischen der Vitocal und dem Buderus hin bekommen?

Buderus hat wohl einen potentialfreien Kontakt oder über eine Erweiterung einen 1-10V Anschluss.

 

Vielen lieben Dank in Vorfeld.

 

R. Engelmann

2 ANTWORTEN 2

Hallo Klempner87,

 

die Vitocal 250-A gibt einen Schaltkontakt als Schließer, worüber eine externe Anforderung ausgelöst werden kann. Zudem gibt die Wärmepumpe über einen 0-10V Kontakt einen Vorlauftemperatur-Sollwert aus. Dies ist aber nur optional und muss nicht zwingend genutzt werden. Siehe hierzu ab Seite 80 der Serviceanleitung. 

 

https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6226385VSA0000...

 

Viele Grüße
Flo

Oh je, wer Lesen kann....... 😄

Vielen lieben Dank für die schnelle Rückmeldung und die tolle Problemlösung