abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Heizstab bei Warmwasserbereitung Vitocal 250 A

Seit Juli 2023 betreibe ich eine

Vitocal 250-A Typ: AWO-E-AC-AF 251.A13

Bisher habe ich den Heizstab zu gut wie nie gebraucht. In den Anfängen hat sich der Heizstab 10 mal eingeschaltet. Danach konnte die WP die Brauchwassertemperatur ausschließlich mit dem Verdichter erzielt werden. Selbst das Hygieneprogramm lief nur im dem Verdichter. Da war ich zufrieden.

Seit der 5tägigen Wartungsarbeit hat sich der Heizstab bereits zweimal zugeschaltet und zieht enorm viel Strom!

WW-Temperatur ist auf 50 Grad eingestellt und es geht nur um einen Hub von 5 Grad!

Die App zeigt mir  zwei extreme Peaks an! Verbrauch des Heizstabes jeweils 4,3 kWh.

Die Warmwasserbereitung steht auf Eco 24 Stunden d.h. die WP kann optimieren.

28.11.23:  Aussentemperatur Max 1,8  Min 1,2 Grad  -- Peak 17,2 kWh - Verbrauch  4,3 kWh

26.11.23:  Aussentemperatur Max 5,2 Min -2,1 Grad  -- Peak 17,9 kWh - Verbrauch  4,3 kWh

 

  1. Verstehe ich nicht warum sich der Heizstab überhaupt zu schaltet. Als Anlagenbetreiber habe ich ja keinen Zugriff den Heizstab zu steuern.
  2. Warum gibt es  derart hohe Peaks gibt? Ich bin davon ausgegangen, dass der Heizstab moduliert.  Selbst wenn der Heizstab volle Leistung bringt z.B. 8 kWh und die Wärmepumpe mit voller Leistung arbeitet 2,5 kWh ergibt das lange noch nicht 17,2 kWh! Wie kommen solche Werte zustande. Oder ist das ein Bug?
  3. In der Monatsübersicht erscheint der Heizstab überhaupt nicht. Ist das "nur" ein Software Bug? Die Anzahl der Starts Durchlauferhitzer hat sich um 2 erhöht.

Wie kann ich den Heizstab einschränken oder deaktivieren?

Screenshot_20231128_075049_ViCare_Themische Leistung.jpg
Screenshot_20231128_075040_ViCareElektrische Leistung .jpg
Screenshot_20231128_074953_ViCare_Tagesprofil.jpg
Screenshot_20231126_113611_ViCare_Themische Leistung.jpg
Screenshot_20231126_113603_ViCare_Elektirsche Leistung.jpg
Screenshot_20231126_234435_ViCare_Tagesprofil_Wärme.jpg
Screenshot_20231128_180513_ViCare_Monatsübersicht_November.jpg
1 ANTWORT 1

Ich tippe drauf das die Spikes von einem Abtauvorgang stammen, unter Umständen wird dazu der Heizstab hinzugezogen.

Hier gibt es gerade einen Thread zu dem Thema.

https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/AUFTAUEN-ABTAUEN-im-Ereignisprotoko...