Hallo Guennie, hallo graten, nachdem ich am Freitag den Temperaturfühler zwischen Speicher und Dreiwegeventil angeschlossen hab, verstehe ich gar nichts mehr. So, der Reihe nach: am Freitag habe ich die Fühler vom WP-VL abgebaut und an den beiden RL vom Speicher zum Dreiwegeventil angebracht (roter Punkt links). Lila ist der Heizkreis-RL und türkis der WW-RL. Am Samstag habe ich dann im Diagramm gesehen dass die lila Temperatur ohne einschalten der WP nach oben ging, hab dann mit einem Eispack (rechter roter Punkt) den lila Fühler identifiziert, um sicher zu gehen dass ich die beiden Fühler nicht verwechselt habe, alles ok. Zusätzlich wurde die Position der Fühler versetzt, in einen Bereich ohne Rohrisolierung, vielleicht ist das genauer. Um 13:00 Uhr sah ich dann dass die Temperatur am Heizkreis-RL (lila) ansteigt, ein griff ans Roh hat das bestätigt und die WP war in dem Zeitraum aus. Hat da jemand eine Erklärung, das kann doch nicht richtig sein? Im Diagramm sieht man auch dass der Heizkreis-RL schon vom Beginn der Aufladung an warm wird, und nicht erst am Schluss, daher bin ich jetzt doch wieder überzeugt dass mit dem Dreiwegeventil was nicht stimmt. Bin jetzt auf den Gedanken gekommen dass ich einen Ultraschall-Durchflussmesser kaufe und außen am Rohr anbringe, aber die Dinger sind echt nicht billig und haben keine Möglichkeit wie ich die Daten in die Hausautomation bringe. So könnte ich auch ganz einfach nachweisen wie viel Strömung wirklich im Rohr ist. Heute hat die WP um 07:30 Uhr für ein paar Minuten eingeschaltet, aktuell hat das WW 34°C und die WP macht keine Anstalten nachzuheizen. Ich sehe gerade echt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Bin dankbar für Rückmeldungen. Viele Grüße Berg auf