Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Mario,
ja, die Nummer ist korrekt. Von der Beschreibung her, gehe ich auch davon aus, dass die Hauptleiterplatte einen Defekt hat.
Viele Grüße
Flo
Hallo m4nibe,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Falls es eine 200-S ist, dann muss der Ventilator der Außeneinheit durch deinen Fachbetrieb geprüft werden. Eventuell liegt dort ein Defekt vor.
Viele Grüße
Flo
Der Motor hat die Nummer 7834552. Ich kann dir nur dazu raten, die Prüfung durch einen Fachbetrieb vornehmen zu lassen. Alternativ kann dein Fachbetrieb auch einen Serviceeinsatz unseres Technischen Dienstes anfordern.
Viele Grüße
Flo
Es wird für den sauberen Betrieb der Wärmepumpe die Funktion beider Ventilatoren benötigt. Einer alleine würde nicht die notwendige Primärenergie zur Verfügung stellen können.
Viele Grüße
Flo
Hallo Mario,
läuft den 1 Lüfter kurz an und kommt dann der Fehler oder läuft gar nichts an?
Hast du ein Mulitmeter und traust du dir zu das Außengerät zu öffnen und den/die Lüfter zu prüfen?
Wie machst du das mit der jährlichen vorgeschriebenen Dichtheitsprüfung deiner Anlage wenn du keinen Fachbetrieb mehr hast?
VG Michael
Hallo Mario,
genau das Umstecken wollte ich vorschlagen 🙂
Aber wenn der Fehler wandert hätte ich eher gesagt das Board ist defekt, und nicht der Lüfter ?
Oder es startet immer erst der obere Ventilator und an beiden Ventilatoren ist der Hallsensor defekt?
@Flo_Schneider was denkst du?
Das ist glaube ich eine Maschine mit Airwell Innenleben?
Schau dir das Techn. Handbuch an.
Tabelle Seite 12-5. Zeigt das LED Display am Board den Fehler 24 oder 25 für die Ventilatoren an?
VG Michael
JA du hast Recht, ich hatte einen Denkfehler.
Dann ist vermutlich eine Wicklung durch und du brauchst einen neuen Lüftermotor.
VG
Hallo Mario,
ja, die Nummer ist korrekt. Von der Beschreibung her, gehe ich auch davon aus, dass die Hauptleiterplatte einen Defekt hat.
Viele Grüße
Flo
Das hatte ich bisher ganz selten mal, dass dies wie in deinem Fall geschieht. Ansonsten freue ich mich für dich, dass die Anlage wieder läuft. 🙂
Viele Grüße
Flo
Hallo ihr beiden ich habe gerade genau das gleiche Problem und versuche mit meinem Heizungsbauer den technischen Dienst von Viessmann zu erreichen.
Sollte ich dem technischen Dienst gleich sagen, dass sie zur Überprüfung vor Ort direkt mit zwei neuen Motoren für die Lüfter und einer neuen Platine ankommen sollen?
Was kosten die Motoren und die Platine aktuell?
Vitocal 200-S
Hallo info_man,
ein Angebot für die Bauteile kann dir dein Fachbetrieb unterbreiten. Was unser Technischer Dienst zur Reparatur mitnimmt, hängt vom jeweiligen genauen Fehlerbild ab.
Viele Grüße
Flo
Ich habe meinem Fachbetrieb gesagt, die sollen zwei Motoren und Platine mitbringen. 4500€
10 Jahre hat die Außeneinheit gehalten 😞
Hoffentlich schafft die nochmal 10 Jahre nach der Reparatur.
Einen Termin mit ihren Technikern ist wohl erst sehr spät möglich.
Hi,
ist ja ne stolze Summe.
Kann dein Handwerker nicht erstmal die Lüfter durchmessen, bzw. liegt bei dir denn auch der Code 24 (siehe weiter oben im Chatverlauf) in der Meldungsstatistik vor?
Vlt. liest du vorher noch einmal den genauen Fehlercode aus, bevor du die Teile tauschen lässt.
Viele Grüße
Mario
Hat der Viessmann Techniker wohl schon durchgelesen, was der Fachmann vom Betrieb bei uns ausgelesen hat.
Die Kommunikationskette ist wie Stille Post, die man hypothetisch entschlüsseln muss.
Ich befürchte, wenn ich das jetzt nicht machen lasse, sind wir vor Weihnachten nicht fertig. Das Ding ist seit letzten Winter kaputt und im Mai hatten wir Wartung und kennen die Fehlercodes seither.
Ein ziemlich zäher Prozess gewesen.
1500€ für die beiden Motoren.
Meine Befürchtung ist, dass ein Motor nach dem Einbau der Platine kaputt geht und die neue Platine mit kaputt macht.
Ich hoffe es gibt auf die neuen Bauteile paar Jahre Garantie. Aber sicher weiß ich es nicht.