Hallo Michael, ich habe ein Multimeter und auch schon die Ausseneinheit auf gehabt. Das Problem ist wie von dir beschrieben: ein Lüfter (der obere) läuft an, der untere steht und kurz darauf kommt der Alarm. Sobald ich die beiden Steckplätze für die Lüfter tausche, läuft trotzdem nur der obere Lüfter langsam an und der Alarm wird ausgelöst. Messtechnisch kann ich sagen, das die Widerstandswerte (abzgl. Toleranzen) mit Ausnahme des roten Kabel identisch sind. Eine Überprüfung der ausgehenden Spannung habe ich noch nicht durchgeführt, da wäre natürlich ein Schalt- oder Belegungsplan hilfreich. Aktuell gehe ich davon aus, das beide Lüfter defekt sein müssen…?! Ja, das mit der Dichtigkeitsprüfung ist witzig. Wie schon beschrieben finde ich keinen Fachbetrieb vor Ort, der mir die Heizung wartet. Vermutlich dürfte ich die Dichtigkeitsprüfung sogar selbst durchführen, denn ich habe tatsächlich die notwendige Befähigung dazu, nur bis heute nicht daran gedacht, die eigene Wärmepumoe auf Dichtigkeit zu prüfen 🤭 Was denkst du, ist es möglich, das wirklich beide Lüftermotore defekt sind, oder greift hier die Steuerlogik der Heizung, was aber so eigentlich nicht nachvollziehbar wäre. Vielen Dank schon einmal Viele Grüße Mario