Hallo zusammen, letzte Woche ging meine Wärmepumpe mit dem genannten Fehler und dem Code 00000801 auf Störung (Meldung Kältekreis: Fehler in der Kältekreisregelung - Regelung des elektronischen Expansionsventils). Nach einem Neustart hat die Heizung wieder funktioniert aber der Fehler kommt weiterhin worauf ich dann meinen Heizungsbauer informiert habe. Dieser konnte das Problem nicht lokalisieren. Also kam ein sehr netter Techniker von Viessmann vorbei und hat sich das ganze angesehen und auch einiges überprüft. Im Endeffekt war der Fehler nicht reproduzierbar. Es wurde eine geringe Temperaturspreizung im Sekundärkreis zwischen Vorlauf und Rücklauf als auffällig angegeben. Evtl. verkalkter Verflüssiger bzw. schwache Pumpenleistung. Ich hab mir da jetzt Gedanken gemacht, verstehe aber nicht wie der interne Verflüssiger verkalken kann (pH Wert 9,63 Leitfähigkeit 95, Härte 5) Soweit ich das verstanden habe wurde dem Installateur gesagt er soll den Wärmetauscher entkalken. Kann mir das jemand erklären ? An der Heizung hängt auch noch ein 300L Speicher Vitocell 100. Könnte auch dieser verkalkt sein und zu dem Problem führen ? Danke schonmal ! LG