Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo,
ich besitze eine Vitodens 333 B3TA mit Vitotronic 200 (Herstellnummer 7494835203669105) die bald 5 Jahre wird und seit wir das Haus gekauft haben nur Probleme macht. Nun aber bleibts leider kalt.
Die Einstellungen und Gegebenheiten: Raumtemperatur Soll 22 Grad, 1,5 Neigung, Nivau 6K, Absenktemperatur 19 Grad, Heizzeiten von 05.30-18.30, Haus 1989, neues Dach mit Dämmung, neue Haustür, freistehende Radiatoren, hochwärmegedämmte Bimmssteinmauern.
Wir haben relativ spät dank Pelletheizung von "Warmwasser" auf "Warmwasser und Heizung" umgeschaltet. Die Kesseltemperatur blieb dabei im Normalbetrieb ("Sonnensymbol auf dem Display") bei 20 Grad und die Heizungen alle kalt. Wenn man geduscht hat wurden danach die Heizkörper ganz kurz warm, aber der Brenner ging wieder aus.
Es war eine Firma da die das Umschaltventil wechselte und eine saftige Rechnung präsentierte. Das wäre mir ja noch egal, wenn die Heizung gehen würde. Der Monteur hat folgende Einstellungen vorgenommen: Raumtemperatur Soll 33 Grad, 1,0 Neigung, Nivau 10K. Danach ging es genau 2 Tage mit Warmwasser und Heizen gut.
Nun wieder der gleiche Fehler wie vorher.
Wir sind verzweifelt, auch weil die Rechnung sowieso schon so hoch ist, aber das Problem weiter besteht. Bitte um Hilfe!!!
Ist eventuell noch Garantie auf die Heizung?
Volumenstromanzeige Null und Sanduhr bei Prüfung sehen nach defektem Volumenstromsensor aus.
Codiere den Volumenstromsensor vorübergehend aus:
Codieradresse 8A:176, dann 2d:0 und 1F:0 stellen und jeweils mit "OK" bestätigen.
Am Schluss wieder 8A:175 stellen.
Drehe ein paar Thermostatventile ganz auf, damit sicher genug Volumenstrom vorhanden ist.
Funktioniert nun der Heizbetrieb wieder normal?
Codierung 2.
Gruppe Allgemein: 8A und 2d
Gruppe Kessel 1F
Zuerst 8A:176 stellen, sonst werden nicht alle Adressen angezeigt.
@nycrom
Die neue Heizkennlinie sieht schon viel realistischer aus als die alte, offen jedoch, ob sie nicht immer noch zu hoch ist (passt normalerweise zu einem eher schlecht gedämmten Haus, aber das hängt auch von der Auslegung der Heizkörper ab).
Testen kannst du das nur, wenn die Thermostatventile ganz offen sind: Wenn es nach mehreren Stunden (ohne Sonne oder Pelletsheizung!) wärmer wird als die eingestellte Soll-Raumtemperatur, dann ist die Heizkennlinie noch zu hoch. Siehe dazu
http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...
und
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Welche-Temperatur-ist-ideal-f%C3%BCr-den-Vorla...
Ebenfalls offen: Im Eingangsbeitrag hast du geschrieben, dass das Gerät seit eurem Einzug "nur Probleme macht". Sind all diese Probleme in der Zwischenzeit dauerhaft behoben oder läuft die Anlage manchmal immer noch nicht wie gewünscht? Wenn letzteres, beschreibe bitte die Probleme (Störungsmeldung? Merkwürdiges Verhalten? usw.). Lies bitte die Anzahl Brennerstarts und die Brennerlaufzeit aus; beide Zähler findest du in der Diagnose.
Wann wurde das Gerät letztmals gewartet?
Ja wir sind in der Findung, ich habe eben nochmals die Neigung auf 1,2 angepasst. Man nähert sich langsam dem Ziel denke ich.
Naja die Heizkörper wurden nie wirklich so richtig warm. Wir haben das immer auf die schlechte Dämmung geschoben und die extrem zügige Haustür. Unser Pelletofen im Wohnzimmer hat das immer ausgeglichen. Wartung haben wir jährlich machen lassen. Dort wurde wohl auch aus dem Kessel (?) viele Rückstände jedes mal entfernt.
Aber jetzt funktioniert alles bestens, das Problem ist gefunden. Jetzt muss nur noch geklärt werden ob Viesmann hier einspringt oder nicht...