Von mir auch bisschen Senf dazu... Hab mir das mal durchgesehen, Thermostate raus und mal alle Ventile auf vollen Durchlass. Die Raumtemperatur dann erstmal über die VL Temperatur einstellen. Die am weitesten entfernten Räume können auf Stellung 9 bleiben, alle anderen entsprechend kontrollieren und nachjustieren, also die am nächsten stehen auf 2-3 und so weiter. Alle Räume erstmal so einstellen dass gleiche Temperatur herrscht, ideal die eingestellte an der Vorlaufkurve. Danach kann man die Räume die etwas kühler sein sollen mit Thermostat etwas runter regeln. Die Intelligent Heat Control in der App ausschalten falls genutzt. Die Einbrüche von 300l/h auf 1000l/ dürfen so nicht sein. Es sollte ein konstanter Strom möglichst zur Füllmenge der Anlage kontinuierlich durch die WP fließen. Ohne Puffer ist das noch wichtiger. So hoch wie nötig aber auch so niedrig wie möglich. Meine Erfahrung zeigt dass der Verdichter ruck zuck hoch regelt wenn die Wärme nicht abgeführt wird, das kostet Energie und Geld. Man kann die Wassermenge grob überschlagen, idealerweise kann man dies im hydraulischen Abgleich nachlesen. Ansonsten die HZK zählen, Rohrlänge usw. und dann die Pumpleistung entsprechend einstellen. Ich habe bei mir Standard 85, min 76 und max auf 95% eingestellt. Den Rest macht Hydro Control. Ich denke die 1000l/h sind bei dir der minimal Wert. Nach meiner Einschätzung ist geringe Volumenstrom ursächlich für die Probleme. Einen DLE habe ich bis -18 Grad noch nicht gebraucht. Deine Heizkurve sieht auch ziemlich bescheiden eingestellt aus. 45 Grad Vorlauf fahre ich hier bei Minus 30 Grad. Da kann man noch einiges optimieren. Oder weiter Geld verschleudern...