Der Meinung bin ich ja auch, dass die Pumpe die Wärme nicht schnell genug zu den HK transportiert. Daher auch meine Anregung, nur zum Test mal das Buskabel abztuziehen. Mich würde hier nur interessieren, ob das Takten aufhört oder eben auf höherem Niveau fortgesetzt wird. Es scheint so, als würde die Pumpe eine geringere Drehzahl übermittelt bekommen, der Brenner aber nicht runtermoduliert. Die Folge davon: Vorlauftemperatur steigt rasch an, der Brenner geht aus. Nun wird die produzierte Wärme von der Pumpe weggeschafft. Da diese aber mit verminderter Drehzahl läuft, dauert das ein bissel. Nach eben diesen 4-5 min ist die Kesseltemperatur wieder so weit abgesunken, dass der Brenner wieder anspringt( er kommt diesmal nicht dazu, runter zu modulieren). Die Pumpe läuft weiterhin mit geringer Drehzahl. Vorlauf steigt wieder schnell an, Brenner aus, Pumpe transportiert Wärme zum HK,... Wenn ich jetzt das Buskabel abziehe, läuft die Pumpe mit hoher Leistung, welche allemal ausreichen sollte, die vom Brenner produzierte Wärme wegzuschaffen.