Ich hab hier noch ne bessere Lösung, offiziell von Vi: Dadurch wird sogar eine Pumpe überflüssig, die Pumpe läuft dann nur, wenn der Brenner läuft: 4742555_2411_01.pdf Geg. S. 7 abweichende Codierung: 00:4 = 1 Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), mit Trinkwassererwärmung (da du nur einen Mischerkreis hast, dann würde kein HK ohne Mischer mehr angezeigt) 32 und 33 entfällt. Wichtig: Codierrung 51:2 ->Kesselkreispumpe wird bei Anforderung nur eingeschaltet, wenn der Brenner in Betrieb ist. Deine Regelung ist KW6B, bitte darauf achten, da das Schema auch für andere Regelungen gilt. Allerdings ist da ein Puffersensor erforderlich, der ist dort mit Nr. 9 gekennzeichnet. Bin der Ansicht, das passt nicht, das müsste bei dir Nr. 2 sein. Weiter Lösung mit Umschaltventil, hier wird der Verteiler für solare Heizungsunterstützung benötigt. Vorteil: Der Speicher kann, wenn zu kühl, umgangen werden. Weiß aber nicht, ob deine Wolf-Regelung das kann. (Sind bei uns hier nicht so verbreitet): 4742556_2411_01.pdf Zum Verständnis der Schemen: Vielleicht am besten ein versiertes Ingenieurbüro beauftragen. Oder so lassen.😉