Mein Gas-Edelstahl-Kessel von 1987 springt nicht mehr. Auch im Schornsteinfeger-Modus startet er nicht. Die Strom- und Gasversorgung funktioniert. Kann mir jemand einen Tip geben? Ferner benötige ich die genaue Kesselbezeichnung. Viessmann kann mir nicht den Kesselnamen nennen. Das Typenschild habe ich beigefügt. Vielen Dank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Der Kessel hieß tatsächlich Edelstahl-Kessel. So wie es dransteht.😉
Hier die Ersatzteile, leider ist dort kein Foto hinterlegt.
Brennt denn die Zündflamme?
Ist ein Verschleißteil, sollte immer regelmäßig bei der Wartung überprüft werden.
Der Kessel hat sein Leben gelebt. Ersatzteile wird es dafür nicht mehr geben.
Für Heizungen gibt es kein Oldtimer - Kennzeichen.
MfG
W.F.
Der Kessel hieß tatsächlich Edelstahl-Kessel. So wie es dransteht.😉
Hier die Ersatzteile, leider ist dort kein Foto hinterlegt.
Brennt denn die Zündflamme?
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Die Zündflamme brennt nicht mehr.
Gruss Fehl
Neuzünden schon mal versucht?
Ansonsten würde ich es mit einem neuen Thermoelement versuchen.
Das wär das hier
Wenn das auch nicht hilft, dann das hier tauschen
VIESSMANN 7811591 Gaskombiregler 1'' Robertshaw U 7000 | meinhausshop.de
Hat der einen Millivolt-STB? Wenn ja, diesen mal auf Durchgang prüfen.
Danke für den Hinweis. Es ist vermutlich das Thermoelement. Wir bauen ein Neues ein. Grüsse Fehl
Ist ein Verschleißteil, sollte immer regelmäßig bei der Wartung überprüft werden.
Danke für den Hinweis, es hat funktioniert.
Schöne Ostertage
Freut mich, dass alles wieder läuft. Hoffe, du hattest auch schöne Ostern.