@Elfenstern schrieb: Es funktioniert wieder!!! Vielen Dank erstmal an eure Inputs! Heute kam ein Fachmann vorbei und löste das Problem: 1. der am Boiler angeschlossene Temperaturfühler war zu weit herausgezogen, dadurch bekam der Kessel ständig die Info, dass das Boilerwasser zu kalt ist. 2. die Boileraufheizzeiten waren zu lange und zu oft eingestellt. 3. Die unterbrechen die Pumpen in den Heizkreislauf, ergo, bleibt die Heizung nur lauwarm. Resumee: wir werden im Sommer die Heizung umbauen lassen auf zwei voneinander getrennt Systeme, denn mehr als 20 Jahre Probleme mit der Heizung und einer Wohlfühltemperatur sind nun genug. Vielen Dank nochmal an euch - und vielleicht hilft dieser Eintrag ja jemandem anderen einmal weiter. Grüße Elfenstern Das würde ich dir aber nicht empfehlen. Wenn der Sensor nun wieder richtig sitzt, sollte es doch funktionieren. Fast alle Analgen laufen so, das kann man doch in den Griff bekommen. Mit deiner Heizleistung kannst du locker ein Gebäude mit 10 Wohnungen beheizen. Die Boileraufheizzeiten kannst du ruhig ausweiten, das macht nichts. Wenn du eine Brauchwasserzirkulation hast, würde ich eher deren Laufzeiten einschränken.