Sorry, wir helfen hier ehrenamtlich. Du hast mir bis heute nicht gesagt, welche Solarregelung du hast. Du hast nicht nach Vi-Schema gebaut und eine Erweiterung installiert, die nicht zu deiner Regelung passt. Du hast die Erwartung, die Anlage ohne Umbau mit ein paar Codierungen in Gang zu bekommen. Tut mir leid, das klappt so nicht. Ich würde die Erweiterung AM1 rauswerfen, einen Weichensensor an den Anschlüssen X3.4 und X3.5 anklemmen und diesen in den Pufferspeicher montieren. Die Pumpe kommt dann an Stecker 20, Über Codierung 51:2 kann dann erreicht werden, dass die Kesselkreispumpe bei Anforderung nur eingeschaltet wird wenn der Brenner in Betrieb ist. Codierung 00:8 Ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und ein Heizkreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3), mit Trinkwassererwärmung Aber keine Garantie, dass es klappt. Versteh nicht, warum die Heizungsbauer nicht einfach nach Viessmann-Schema bauen, dann wäre alles viel einfacher.