schrieb: Verstehe. Allerdings war der Kondensatschlauch von der Heizung bisher auch nie an einen separaten Trichter-/Abflusssiphon angeschlossen, weil dort nie einer vorhanden war. Und jahrelang gab es damit keinerlei Probleme. Tja, ich gebe zu, daran krankt meine Theorie. Ist Pos. 030 ok? Die Dichtung könnte beim Öffnen beschädigt worden sein. https://viparts.viessmann-climatesolutions.com/detail/7199641?baseDeviceMaterialNumber=7199641&activeTab=SPAREPARTS Pos. 112 und 117 vorhanden und ok? Hab hier noch Tipps aus einem anderen Forum: Geräte älterer Bauart besitzen noch eine Schiebemuffe für den Rezirkulationsspalt, welche durch eine Halteschraube fixiert wird. Durch die Wärmeentwicklung ( Rohr glüht während des Brennvorganges) verschiebt sich die Muffe, Spalt wird größer, Brenner hustet beim Anfahren, geht eventuell bei zu großem Spalt auf Störung. Symptome: Rauchaustritt, Wasseraustrit an der Kondensatleitung Dieses Problem ist bekannt und kann durch Einsatz eines neuen Brennerrohres gelöst werden. Doch bis zur Lieferung stellt man den Spalt neu ein (1,5 mm) und fixiert die Muffe mit einer Blechschraube. Das alte Brennerrohr gibt man dann zurück. Leider wurde dieses Problem bei den Wartungsarbeiten nicht so leicht erkannt, da es keinerlei Werte für die Größe des Rezirkulationsmaßes in der Wartungsanweisung gab. Also als nicht verstellbar eingestuft wurde. Sonst fällt mir leider nichts mehr ein.