Sie besitzen Raumthermostate? Wenn Sie davon geschrieben haben, dass sie die Ventile geöffnet haben, was haben sie dann damit gemeint? Bei einer Fussbodenheizung sollte die Heizkurve so eingestellt werden, dass bei voll geöffneten Ventilen (im Heizkreisverteiler) die Wunschtemperatur erreicht wird und mit den Ventilen im Heizkreisverteiler die Raumtemperatur, in den Räumen in denen ie niedriger sein soll, angepasst wird. In der Regel haben die Heizkreisverteiler auch Durchflussmengenanzeiger. Stellen Sie doch einmal alle Raumthermostate auf die maximale Einstellung und schalten sie den Heizbetrieb ein und kontrollieren sie den Durchfluss in den Heizkreisverteilern. Wie auch @Franky schreibt, ist eine Steigung von 0,9 für eine Fussbodenheizung ungewöhnlich hoch. Vielleicht könnten Sie ein Foto eines Heizkreisverteilers, mit Stellventilen und Durchflussmengenanzeigern, zur Verfügung stellen.
... Mehr anzeigen